第1个回答 2022-12-06
基础类型:预制桩1检测项目:桩身质量
检测方法:低应变法或高应变法
检测数量:
抽检数量不少于总桩数的20%,且每个柱下承台不得少于1根。桩身完整性检测宜采用两种或多种合适的检测方法进行。
2检测项目:承载力
检测方法:静载试验或高应变法
检测数量:
1、有下列情况之一的应当采用静载荷试验:
(1)地基设计等级为甲级;
(2)地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;
(3)属于本地区采用的新桩型或新工艺;
(4)挤土群桩施工产生挤土效应;抽检数量不少于单位工程桩总数的1%,且不少于3根;当单位工程桩总数在50根以内时,不少于2根。
2、除1所列情形之外,当采用高应变法抽检时,抽检数量不低于8%且不少于10根。
基础类型:小直径混凝土灌注桩1检测项目:桩身质量
检测方法:低应变法或高应变法
检测数量:
对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不少于桩总数的30%,且不得少于20根;
其它桩基工程,抽检桩数不少于总桩数的20%,且不得少于10根。
除上述规定外,每个柱下承台还不得少于1根。
桩身完整性检测宜采用两种或多种合适的检测方法进行
2检测项目:承载力
2、除1所列情形之外,当采用高应变法抽检时,抽检数量不少于单位工程桩总数的5%且不少于5根。
基础类型:大直径(桩径≥800mm)混凝土灌注桩1检测项目:桩身质量
检测方法:低应变法、高应变法、声波透射或钻芯法
第2个回答 2022-11-28
经纬仪、水准仪、全站仪、挖掘机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、桩机需要声纳检测仪(专业检测站做)
基础指的工程结构物地面以下的部分结构构件,用来将上部结构荷载传给地基,是房屋、桥梁、码头及其他构筑物的重要组成部分。
地基(foundation soils),指建筑物下面支承基础的土体或岩体。不属于建筑的组成部分,但它对保证建筑物的坚固耐久具有非常重要的作用。地基有天然地基和人工地基两类。天然地基是不需要人加固的天然土层。人工地基需要人加固处理,常见有石屑垫层、砂垫层、混合灰土回填再夯实等。
第3个回答 2022-12-07
第4个回答 2022-11-29
1000米做3个点.不足千米也做3个点,6000米就是6个点算合格。