老式暖气片上面热下面不热怎么办?

如题所述

1、暖气片内存气太多

暖气片内气体太多,阻塞管路,会产生暖气片局部不热的情况。这时应打开系统中所设置的放气阀进行放气。如果阀门失灵,阀盘脱落在阀座内堵塞了热媒流动通道,这时就应该打开阀门压盖进行修理,或者直接更换失灵阀门。

2、管道接入错误

采暖系统的送、回水管道与整栋楼的供、回水管道正好接反,或全部在送(或回)水管上,从而不能形成正常的热循环线路,可能是造成暖气片部分不热的原因,这时就应该了解整栋楼的热循环系统和管道敷设情况,仔细检查,将错误的管道改正过来。

3、采暖系统管道堵塞

如果采暖系统管道出现堵塞,暖气片自然就会出现不热或者部分不热的现象。出现这种故障时,应先判断堵塞点,再断开管子,将管内污物清除或更换该管段。

4、管道坡度安装不合理

采暖系统管道安装不合理,致使管道内部产生气塞,堵塞或减小了该管段的流通截面积,从而引起局部不热。这时应调整管段坡度,使其符合设计要求的坡度及坡向。

5、分清连接方式分别对待

户内并联的,暖气片上热下凉时,这表明有沉积物,需打开活节清理堵塞;暖气片上凉下热,可能有气堵,需开暖气片放气阀放气;串联用户室内整体暖气片凉、单组上下不热或上热下凉,采取单户分别排气、顶层放气、底层排污的方法进行解决。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-07-24
出现暖气片上面热下面不热不是什么大事,一般用户自己都可以自行解决,
出现这种情况后,要及时测温差,若上供下回系统,每层暖气片的进出口温差不应该超过2.5度(可用红外测温仪测温),若超过这个值,一般可以判断该立管回路存在循环流量偏小,有垂直失调现象;测完温差发现情况后,将该处暖气片卸下,游任上连接两个皮管至窗外,打开进口阀门,冲洗进水管线,若压力充足(水量大),表示进水管线没有问题,则关闭进水阀门;若压力不足,查找上游管线内部是否有堵塞。

此外,必要时对上游管道开天窗检查,一般里面会有废塑料、保温泡沫材料等堆积,清除掉;将拆下的暖气片内积存的污物冲洗干净;打开下游阀门,进行反冲,方法同上;连接好暖气片,若温差恢复正常,则该暖气不热问题解决。同时需要注意的是,系统失水严重也是暖气不热的一个主要原因,而且热损失和经济损失都相当惊人。

若还不能解决,检查该立管的阀门的开度是否正确;若整栋楼不。检查供回水压差应大于0.03MPa;否则为热网水力失调所致,应对热网进行调节,或在适当的位置安装小型循环水泵解决。
第2个回答  2013-11-22
堵了。放放气,看看是不是气堵,再放放水,看看是不是东西堵了
第3个回答  2010-12-17
堵了。放放气,看看是不是气堵,再放放水,看看是不是东西堵了
第4个回答  2010-12-16
堵了或者有空气,设法排空,或者清除里面的淤泥和污物。本回答被网友采纳
相似回答