我们的配电柜是380V 3线制进线 要用到220V的控制回路 那如何将3线的380V转为220V控制

我们的配电柜是380V 3线制进线 要用到220V的控制回路 那如何将3线的380V转为220V控制 我们一般用变压器的 结果这段时间再网上泡着 说是组成TN系统 就可以了 这样行吗 跟上面的配电有影响吗?
非常感谢啊 CSMOK 就是说我的配电柜这一侧用4P开关 ,接外部的3线 然后在断路器的第四端接根线(N线),此线连到柜体的接地端?是这样吗 如果这样可以 那一个控制变压器的钱就省掉了啊

你所说的方式可以由2种方法实现:
1:加一根N线,380V的3根火线中的任意一根对这根N线都会形成220V的电势,即220V电压。
缺点:若配电柜电流较大,电缆更换费用较高。
原有的380V的3P空气开关若选用漏电型,则需要改为380V的4P漏电型空气开关。
2:添加控制变压器,将380V的2根火线接入输入端,输出220V电压。
缺点:若220V功率较大,则变压器功率较大,价格较高。
优点:漏电型断路器不用更换。
另外,不建议使用PE接地做N线使用,会对其他接地有影响。

补充:是这样的,如果这3相电经过的任意断路器是漏电的,添加N线的话就必须更换成非漏电断路器或者是4P的漏电断路器。
但添加控制变压器的话不需要改动任何的空气断路器。
有的野路子使用PE做N线的,不建议这样使用,不规范也不安全。建议永远放弃此念头。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-17
要将3线的380V转为220V控制,按规范应先转为TN-C制,即将变压器的中性点接地,而后将该中性线引入配电箱,变压器的中性点应该已经接地,你只要将中性线引来,在配电箱下部或空闲处,设二块铜排,一块标上N(与箱体绝缘),一块标上PE,在箱边打个接地极,接地电阻小于4欧,将中性线和接地线接到PE排上,再从PE排上接根N线到N排,(称为重复接地),所有的零线均从N排上引出,接地线从PE排上引出,就成了TN-C-S制。这样380,220都可用。
线径:中性线及PE排引出N与电源线同径,引到PE排的接地线40x4镀锌扁钢或16方以上BVR,
从N排引出的N支线与电源支线同径,PE排引出的接地支线:电源线16方以下同径,25或35用16,50以上减半。
第2个回答  推荐于2016-03-13
这个有两种方法:
第3个回答  2010-12-17
加一颗零线 3颗火线任意一颗对零线都是220V本回答被网友采纳
第4个回答  2010-12-17
得采用控制变压器380V的,输出220V.
相似回答