地梁钢筋单边焊接是否要加密

如题所述

  无加密。
  梁中钢筋的焊接接头位置设置:
  钢筋在混凝土梁中主要承受拉力,钢筋接头是钢筋受力时的薄弱环节,钢筋的接头应设置在构件受力较小处。
  1、单跨梁板的下部纵向受力筋接头不宜设在跨中1/2范围内;
  2、连续梁板的纵向受力筋接头,上部负弯矩筋应设在跨中附近,下部主筋应设在支座处。但对满堂基础底板,因其弯矩图和楼板方向相反,钢筋的接头位置也应相反,即上部钢筋应在支座处,下部钢筋则在跨中。
  3、钢筋接头不宜设置在梁端、柱端的箍筋加密区范围内。
  4、钢筋接头不应该集中,要尽量错开位置,让薄弱环节分散开来。
  (1)焊接接头:钢筋焊接连接区段的长度为35d(d为纵向受力钢筋的较大直径),且不得小于500mm。位于同一连接区段内的纵向受力钢筋的焊接接头面积百分率,对纵向受拉钢
  (2)机械连接接头:钢筋机械连接的连接区段长度按35d计算(d为被连接钢筋中的较大直径),同一连接区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率应符合下列规定:
  a、接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小的部位,当需要在高应力部位设置接头时,在同一连接区段内Ⅲ级接头的接头百分率不应大于25%;Ⅱ级接头的接头百分率不应大于50%;Ⅰ级接头的接头率可不受限制。
  b、接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用Ⅰ级接头或Ⅱ级接头,且接头百分率可不受限制。
  c、受拉钢筋应力较小的部位或纵向受压钢筋,接头百分率可不受限制。
  对重要构件,施工单位应根据所供应钢筋的实际长度,在施工前先翻样出钢筋的接头布置图,才能确保接头位置符合上述要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-15
双面焊5d,单面焊10d.

现行标准是:JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》,具体需要多少强度要看你的钢筋是什么牌号。以直径为25mm钢筋为例:HRB335钢筋455Mpa(这是极限抗拉强度、换算成拉力是223.36Kn)、HRB400540Mpa(这是极限抗拉强度,不得小于这个数字,换算成拉力是265.09Kn).
结果判定:1、3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该牌号钢筋规定的抗拉强度;RRB400钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于570N/mm2;
2、至少应有2个试件断于焊缝之外,并呈延性断裂。
当达到上述2项要求时,应判定该批接头为抗拉强度合格。
当实验结果有2个试件抗拉强度小于规定值,或3个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂时,则一次判定该批接头为不合格品。
当试验结果有1个试件的抗拉强度小于规定值,或2个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂,其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应进行复检。
复检时,应再切取6个试件。复检结果,当仍有1个试件的抗拉强度小于规定值,或有3个试件断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,其抗拉强度小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应判定该批接头为不合格品。
注:当接头试件虽断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,但其抗拉强度大于或等于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,可按断于焊缝或热影响区之外,呈延性断裂同等对待。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-04-15
单边焊接满足十倍d,无加密说法追问

是一拖四结构的地梁。单边焊满足10倍D了,不需要加密吗?

追答

按梁高计算 在梁两端加密 详03g101-1

相似回答