电缆载流量怎么计算的

如题所述

第1个回答  2024-06-09
1. 电缆的载流量与其截面积相关,同时也受到电缆材料、型号、敷设方式以及环境温度等因素的影响,计算过程较为复杂。
2. 通常,电缆的载流量可以通过查阅相关手册获得。通过简单的口诀和心算,可以快速计算出电缆的载流量,这为实际应用提供了便利。
3. 电缆的额定载流量是在特定条件下,导体能够持续承载的最大电流,而不使其稳定温度超过规定值。
4. 铝芯导线的标称截面积与载流量之间存在一定的倍数关系。对于截面积在10mm²以下的铝芯绝缘线,其载流量是截面积的5倍;而对于截面积100mm²以上的线缆,载流量是截面积的2倍。
5. 对于截面积为25mm²和35mm²的铝芯绝缘线,其载流量分别在4倍和3倍的分界点。而截面积为70mm²和95mm²的线缆,载流量为截面积的2.5倍。
6. 当电缆穿管敷设或在槽板中安装时,即导线加有保护层,不直接暴露在外的情况下,计算出的载流量需要减少20%;如果环境温度超过25℃,载流量还需进一步减少10%。如果电缆既穿管敷设,又处于高温环境,则先减少20%,再减少10%,或者简单地按减少30%计算。
7. 对于裸露的铝线,其载流量应在计算后的基础上增加一半。这是与相同截面积的铝芯绝缘线相比,裸露铝线的载流量可以增加一半。
8. 铜芯绝缘线的载流量与截面积的关系可以通过将铜导线的截面积提升一级后,按照相应的铝线条件进行计算。
9. 导线载流量的计算在截面积增大的过程中会减小,在倍数转变的交界处可能会有稍大的误差。例如,25mm²和35mm²的交界处,25mm²的误差为3A,而35mm²的误差为12A。然而,这种误差对实际使用的影响并不大。
10. 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,而铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。例如,2.5 mm²的BVV铜导线的安全载流量推荐值为20A,4mm²的BVV铜导线的安全载流量推荐值为32A。
相似回答