电缆载流量计算方法有哪些?

如题所述

假如使用常见的VV型铜芯电缆,负载与电源距离200米,功率270千瓦:

电源若是单相220V,可用4根2x185mm²电缆并联,或3根2x300mm²电缆并联使用。

电源是三相380V,可用2根3x120mm²电缆并联使用。

计算过程如下:

1、根据功率,求电流

单相220V:

270KW÷(220Vx0.8)=1534A

三相380V:

270KW÷(√3x380x0.8)=513A

2、依据电流,选择电缆截面

查阅VV型电缆生产厂给出的参数表,确定截面积。VV型两芯和三芯电缆土壤中敷设时的载流量表如下:

从上表可看出:

两芯185mm²和300mm²的载流量分别415A和545A。

三芯120mm²的载流量是271A。

单相220V:

可选用4根(415Ax4=1660A>1534A)2x185mm²电缆并联,或

选用3根(545Ax3=1660A>1535A)2x300mm²电缆并联使用。

三相380V:

可选用2根(271Ax2=542A>513A)3x120mm²电缆并联使用。

3、计算200米电缆的电压降Vd

查表知,

185mm²电缆的导体直流电阻是0.0991Ω/km;

300mm²电缆0.0601的导体直流电阻是0.0601Ω/km;

120mm²电缆0.153的导体直流电阻是0.153Ω/km。

根据国标GB12325规定,“220V 单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%”(即压降不大于22V),“三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%”(即压降不大于26.7V)

4根2x185mm²并联电缆的压降=1/4 x(0.0991Ω/kmx0.2km)x1534A=15.2V<22V

3根2x300mm²并联电缆的压降=1/3 x(0.0601Ω/kmx0.2km)x1534A=6.1V<22V

2根3x120mm²并联电缆的压降=1/2 x(0.153Ω/kmx0.2km)x513A=7.8V<26.7V

所以上述几种电缆对压降的验算,经计算都可通过。