高压计量电流互感器为什么是两只

如题所述

这是因为高压设备是三相三线制,对于对称三相负荷,检测A、C两相的工作电流也就相当于检测了C相的电流。电压互感器实际上是两个连在三相上的。
B相分别接A相、C相电压互感器的末端。B相的有功功率等于该计量设备一小时计量的有功功率的33.33%,也就是说,在三相三线制电路中,A、B、C三相的有功功率是相等的。10KV的高压设备都是对称三相负荷,因为没有中性点(线)引出,所以不会有高压单相用电设备存在(注意,电压互感器虽然有单相的,但它是接在两根相线上的,而电压互感器仅仅是作为测量用,消耗能量在配电系统中是忽略不计的)。
在我国少数地方曾经出现过两相的配电变压器,这种变压器往往是用在人烟稀少的少数民族地区,因为负荷小,所以采用两根高压线输送电力,功率仅为几十千伏安。再大就不如采用三相变压器经济了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-30
这个是这样的 ,高压10kV计量一般采用"VV"接线法,电能表叫三相三线高压表,也叫两元件表,取的是线电压和对应相的相电流,比如平常我们取的是AB的线电压、A相得相电流和CB相得线电压、C相得相电流。所以就是两只电流互感器啊·
第2个回答  2011-04-25
高压供电范围广,用电量大,负荷是基本平衡的对称的,取A、C电流电压计量就可以代替三相计量结果。当然取三相计量也对,只是二相比三相更经济。本回答被网友采纳
第3个回答  2011-04-25
三相电能计量有两种方式一种二瓦计法一种三瓦计法。你那个是前者用两个测量线电压的PT和两个CT组成可测量三相功率。