磁盘阵列少了一个磁盘会怎么样

IBM服务器上本来有3个146G的硬盘,我不小心取出了最后一个,之后再怎么也装不上去了。目前就两个硬盘在用

重启服务器后,主机面板上出现了一个“黄色感叹号”,拉出来看DASD灯亮,除此之外服务器还能照样运行,里面的数据库我看了一下,昨天操作的都还在,我也看了里面的备份文件,都还在里面,目前没发现有文件丢失。

硬盘是可以从外面直接拉出来的,我是没关机的情况下拿出来的,会不会是我这一拿出来就损坏了所以再装回去也没用呢?

请问有懂得的人给点解释,会不会对服务器造成影响,有多少种可能请高手多多分析一下,跪求各位了!!!

1、黄色感叹号亮表示IBM服务器硬件系统存在严重问题,必须立即解决;DASD代表磁盘存储子系统存在严重问题,DASD的范围包括磁盘,阵列卡,硬盘背板及其连线。从你描述的情况来看,应该跟你取出硬盘有关。
2、不知道服务器到底做了何种RAID模式,只能根据提供的情况猜测可能为RAID5,现在缺了一块磁盘,RAID的数据还是完整的,但是没有冗余,如果不处理该问题,再坏一块磁盘,数据就会丢失。
3、建议在开机状态下,把这块磁盘重新插回原位置,阵列卡一般会自动同步该磁盘,插入后,如果正常,你会发现该磁盘的黄色灯会有规律的闪烁,所有磁盘的绿色灯会狂闪。一般几小时后,该磁盘黄灯会熄灭,所有硬盘的绿色灯会根据读写闪烁,面板叹号灯和DASD会熄灭。如果是这样,阵列应该就恢复正常了。如果插上磁盘没得上述现象,你需要找到匹配该机阵列卡(firmware)的ServeRAID光盘引导进入配置程序,去观察阵列状态,手动同步。
4、操作阵列是有风险的,不管怎样,首要的工作是备份,把服务器上面重要的数据全部备份。然后找一个熟悉IBMPC服务器的人进行操作追问

大概明白你的意思了!

就是说目前两块硬盘已经能够正常工作了,我拉出来的硬盘只起到数据稳定,相当于备份的做用对吧。

一动不如一静,听你讲完以后我想就用现在的两块硬盘工作吧,只要这两块硬盘不出问题就没什么问题吧,IBM的服务器硬盘应该不容易出问题吧

再提供一个阵列卡的型号M5015,我决定采用你的答案了,非常感谢,希望能再次得到你的回答我就采纳答案,谢谢!

追答

1、还是建议你把磁盘复原,(假定是RAID5的情况下)目前数据虽然完好,但是阵列处于不安全状态,再坏一块可就玩完了。。。企业级的应用应该随时保证阵列系统的正常运行。如果你实在不想恢复磁盘,请定期备份服务器上面所有必要数据和备份到外部介质(移动硬盘)或其他主机上。这样即使出现阵列崩溃,可以将损失降低。
2、IBM阵列卡的型号好像没听过有M5015的,你可以先确定服务器型号,知道了型号就可以确定是哪种阵列卡了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-22

    黄色感叹号亮表示IBM服务器硬件系统存在严重问题,必须立即解决;DASD代表磁盘存储子系统存在严重问题,DASD的范围包括磁盘,阵列卡,硬盘背板及其连线。从你描述的情况来看,应该跟你取出硬盘有关。

    不知道服务器到底做了何种RAID模式,只能根据提供的情况猜测可能为RAID5,现在缺了一块磁盘,RAID的数据还是完整的,但是没有冗余,如果不处理该问题,再坏一块磁盘,数据就会丢失。

    建议在开机状态下,把这块磁盘重新插回原位置,阵列卡一般会自动同步该磁盘,插入后,如果正常,你会发现该磁盘的黄色灯会有规律的闪烁,所有磁盘的绿色灯会狂闪。一般几小时后,该磁盘黄灯会熄灭,所有硬盘的绿色灯会根据读写闪烁,面板叹号灯和DASD会熄灭。如果是这样,阵列应该就恢复正常了。如果插上磁盘没得上述现象,你需要找到匹配该机阵列卡(firmware)的ServeRAID光盘引导进入配置程序,去观察阵列状态,手动同步。

第2个回答  2011-04-09
余磁盘阵列(Redundant Array of Inexpensive/Independent Disk).用于提高计算机存储系统的容错和性能.其一要好处是:
安全性高,速度快,数据容量超大.
到目前为止RAB(RAID咨询委员会)定义了7种RAID级别.分别为RAID0到RAID6目前有在使用的为RAID0,1,3,5,6和他们的组和.下面我们讲一下他们各自的工作方式及优缺点.
RAID 0 分段(Striping).文件数据按照顺序同时写入多个硬盘,就好像写入一个硬盘一样.能提供高性能的读写读写操作.但不提供冗余的数据,可靠性低.最少是两个硬盘.
RAID 1 镜像(Mirroring).写入一个硬盘的数据是另一个硬盘的副本.(100%的Copy)提供了很好的容错功能.但与一个硬盘相比没有任何的性能提高.最少也要两个硬盘.
RAID 3 带奇偶校验的分段.他是在RAID0的基础上用另一个硬盘保存奇偶校验信息(利用XOR法则).他是少了一个硬盘容量作为奇偶校验盘.但是他有很高的数据完整性和容错性能,他充许一个HDD报错.最少需要三个硬盘.
RAID 5 带分布式的奇偶校验的块状数据.与RAID 3相似.但是他是以块状的形式将数据写入且将奇偶校验数据分布与各个硬盘上.他的优点是对大文件提高输入/出的速度,提高了容错性能且对于多个HDD来说是比较的节约空间.最少需要三个硬盘.
*(RAID 6 带双倍分布式奇偶校验的块状数据.与RAID5相似.但使用两套不同的校验体系保存两种奇偶校验信息,就是在硬盘发生故障的情况下提供更好的的容错性能.最少要4个硬盘.
上面我们简单的介绍了一下各RAID等级的情况也就是说明RAID的等级不是越高越好而是可以选择的.下面就列出以上几个等级的区别

RAID级别 描述 速度 容错性能 最少HDD数
RAID 0 硬盘分段 硬盘并行输入/出 无 2个
RAID 1 硬盘镜像 没有提高 有(充许单个硬盘错) 有且只有2个
RAID 3 硬盘分段加专用奇偶校验盘 硬盘并行输入/出 有(充许单个硬盘错) 3个
RAID 5 块状写入加分奇偶校验分布在各硬盘 硬盘并行输入/出 有(充许单个硬盘错) 3个
RAID 6 块状写入加双分布式奇偶校验 硬盘并行输入/出 有(充许两个硬盘错) 4个

为了提高可靠性,同时又降低成本.许多RAID控制器将几个RAID级别结合起来好RAID 0+1先将数据分段然后再以RAID 1的方式冗余备份到别外的盘上去.不过其少要4个硬盘.其余类推.追问

那怎么查看现在的阵列方式呢,用的是IBM的服务器,WIN2003的系统

第3个回答  2011-04-09
注意了,先要看看你做什么RAID,要是RAID1,估计还不影响。追问

怎么才能查到做的是什么RAID呢,做的时候我也不在,当时也没问过这个问题

相似回答