交流电从发电厂出来的时候,肯定是一火一零,电流流经千家万户后是不是又流回到了发电厂的负极了?就像电

1、交流电从发电厂出来的时候,肯定是一火一零,电流流经千家万户后是不是又流回到了发电厂的负极了?就像电池一样从正极又流回了负极。
2、如果必须流回大地的话,那又为什么必须流回大地呢,就不能让它流回电厂的负极吗?

首先,发电厂的发电机输出的电源目前大多数都是三相6kV的交流电,再经过升压站升压至10kV,22kV,110kV,220kV甚至500kV,进行远传,或直接并入电网。如果传输距离越远,电压等级越高。因为电压越高电流越小,电阻就越小,能量损失就小,这个道理明白吧?!

当到达目的城市,进入配电站,配电站将高电压降至低电压,目前城市内电网电压等级一般是10kV的,当10kV进入社区的变压器,再降至3相380V,并在变压器边上取地线,这3相380V,每相对地电压就是220V,所以只用把3相电接入每栋楼的配电箱(现在的小区直接接入电表箱),如果该栋有30户,则10户用A相,10户用B相,10户用C相,并且把零线全部接到每一户(A相对零的电压为220)。理论上来说,三相火线的三跟零线在末端短接,这个点对地线之间的电压为0V。如果出现3相不平衡(比如用B相的那10户的人家家里没人),责零线就会有电压,所以一般会把零线也接地,虽然零线和地线都是接地的,但是是分开接的,它们之间的电阻很大。

因为直流电不容易变换电压,而且直流发电机比交流发电机贵,所以目前广泛使用交流发电机。

不过直流也有好处,就是高压超远距离传输时电阻比同样电压等级相同距离的交流线路要小(线路的容抗小),而且目前直流的变压技术也逐渐成熟

比如三峡电站到上海的输送线路,就是采用直流500kV的,但是发电机输出的仍然是交流,只是通过换流站整流成直流,到达目的地也需要经过逆变器逆变成交流,再逐步传输降压供用户使用追问

谢谢,但是我关注的焦点是:家庭电路中交流电的电流从火线经用电器流向零线,在零线中又最终会流到哪里?是大地吗?
还有:升压站升压或配电站降压的原理是什么?咋样做就能把电压变大或变小呢?

追答

交流电没有正负极的概念,因为是正弦波,所以当波形为正半周的时候,电流的方向为流入(比如从电站流到用户),负半周的时候为流出(从用户流到电站),而三相,表示三条正弦波,它们之间相差120度。而三相电,每相连接的220V零线又是接在一起的,所以就相互抵销了,理论情况下,零线是没有电压的,只有三相不平衡(每相之间的功率不同)时,零线才会有电压,所以为了安全,零线将接地。

升压站升压就是利用变压器对交流电进行升压降压,电能功率不变(不计算损耗)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-10
看样子,你还不了解三相交流电原理!三相交流电中的任意两相都可以构成回路。对于三相电用户来说,零线是一种安全措施,可以防止漏电事故,对于单相用户来说,零线就是接地的,跟大地构成回路。当然了,也可以接变器的中性点,效果也是跟接地差不多的。而接地更方便安全。
记住,从发电厂出来的电一般都是三相交流电,三相交流电是没有正负极这个说法的,当然也有用直流输电的,但最后还是要通过逆变器转换成交流电。你想想看,我们日常生活中的电器有哪几样是用直流电的。而且发电厂的发电机都是交流发电机,直流发电机造价很贵,而且庞大。追问

谢谢,但是我关注的焦点是:家庭电路中交流电的电流从火线经用电器流向零线,在零线中又最终会流到哪里?是大地吗?

追答

零钱就是接地的,使火线,用电器,零线,大地构成回路。由于接地,通常零线都是不带电的。

第2个回答  2011-04-10
谁说流回大地了 没有啊 电能在运送途中就被不断消耗 不用的华电能就不被消耗还在电厂啊
相似回答