如果把地线当做零线用会有什么危险产生

没有零线的情况下把地线当零线用会有什么潜在的危险?以及产生危险的原因。
我不是要偷电啦!我在工地,有的地方没有零线但是我要用单相电没有办法啦

不能。

潜在危险:

如果地线直接未接地,而是把它整条都代替零线使用,虽然电器是可以正常工作的,漏电断路器也不会跳闸。但是失去了地线的保护,万一家里的电器发生漏电故障,也是极有可能造成触电的。

原因:

地线仅仅是保护电器的,平时没有电流流过。按国家规定:家用电器的外壳必须接上地线,当电器漏电时,地线就会把电流向大地,从而保护人体,避免发生触电。

而零线是电源线中一根。由于家用电器都是单相的,所以在单相电源中,零线作为电流的回路,所有电器的电流都流过其中,再回到发电机(变电器)。因此千万不能把“零线”当地线来用,如若零地混接,就非常容易造成漏保的频繁误动作,是很危险的。

扩展资料

地线与零线的区别和特点

在 TN-S 供电系统中,一般情况下居民用电负载是不相同的,即三相负载不平衡,

三相变压器一般采用Y-YN0 接线,变压器的三相绕组的中性点接在一起,并且接地,这条线引出来就是零线(N),零线的干线部分也叫中线,中线保证了三相不平衡负载每一相的电压相等,都等于220V,故中线上,不许安装保险丝或开关。

三相四线(U、V、W、N)从配电房来到民用建筑,每一幢建筑物正常的情况下都要有符合国家技术标准的接地装置,从接地装置拉出来的线就是地线(PE)。

一般在建筑物的一楼,地线和从配电房过来的零线,合二为一地连接在一起,然后又一分为二变为零线和地线提供给大楼的每一个单元,这样做的目的是让中线(零线的干线部分)重复接地,提高系统的接零保护水平,减轻故障时的触电危险。

按国家标准要求零线用蓝色的外皮而地线是用黄绿双色线的外皮。综上所述零线就是变压器的中性点接地所拉出来的线,而地线就是建筑物接地装置所拉出来的线。

正常情况下,零线的干线部分将通过较小的不平衡电流,但每一相零线所通过的电流和这一相火线所通过的电流是相等的,而地线是没有任何电流通过的,和地线相连接的电气设备金属外壳在正常运行时不带电位。零线和地线不可以对调,如果对调漏电保护开关将会动作,切断电源。

参考资料:百度百科-地线



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-14

  1、在TN-C供电系统中,因工作零线和保护零线是共用的,所以地线(PE)是可以当零线用的。没有什么危险。


  2、在TN-S供电系统中,因工作零线和保护零线是分开的,所以地线不能当零线使用。


  

第2个回答  2011-04-10
只要你把地线绝缘处理就不会有事,但这是偷电,是犯法的,被抓到要要做牢,因为你这样你家的电表就不会动了,就不用交电费了,但有可能要做牢。本回答被网友采纳
第3个回答  2011-04-10
主要是安全问题。

地线和零线其实是一样的,只是定义不同,使用上也就不同。如果有电器扣电,漏电压会流入大地,同时电压被拉低,这样起到安全保护的作用。

至于偷电,如果是新型电表,或者装有偷电监视模块,那很容易就知道哪家偷电了。

另外,如果这条回路总开关用了漏电保护器,一旦用地线,漏电保护器也会跳闸。
第4个回答  2011-04-15
要不自己做个合格地线自己用,保护地线不能作为回路用,一但做了回路用,地线将跟火线一样的电流,但没有电压,你的前级地线都是接到设备外壳上,一旦用电量过大,地线发热断的话,前级设备处壳都有电压太危险了
相似回答