建筑中怎样设置马蹬筋

如题所述

当板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,时马凳筋直径可采用ф8;当140mm<h≤200MM,板受力筋<=12时,马凳筋直径可采用ф10;当200mm<h≤300mm时,马凳直径可采用ф12;

当300mm<h≤500mm时,马凳直径可采用ф14;当500mm<h≤700mm时,马凳直径可采用ф16;厚度大于800mm最好采用钢筋支架或角钢支架。

扩展资料

当基础厚度较大时(大于800mm)不宜用马镫,而是用支架更稳定和牢固。板厚很小时可不配置马镫,如小于100MM的板马镫的高度小于50mm,无法加工,可以用短钢筋头或其它材料代替。

马镫钢筋一般图纸上不注,只有个别设计者设计马镫,大都由项目工程师在施工组织设计中详细标明其规格、长度和间距,通常马镫的规格比板受力筋小一个级别,如板筋直径ф12可用直径为ф10的钢筋做马镫,当然也可与板筋相同。纵向和横向的间距一般为1米。

不过具体问题还得具体对待,如果是双层双向的板筋为ф8,钢筋刚度较低,需要缩小马镫之间的距离,如间距为@800*800,如果是双层双向的板筋为ф6马镫间距则为@500*500。有的板钢筋规格较大,如采用直径ф14,那么马镫间距可适当放大。

总之马镫设置的原则是固定牢上层钢筋网,能承受各种施工活动荷载,确保上层钢筋的保护层在规范规定的范围内。

参考资料来源:百度百科-板凳筋

参考资料来源:百度百科-马凳筋

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-24
  规范上的要求有3种,大马蹬、竖蹬和架蹬。
  1. 大马蹬常用于板厚在200以内,这个和板钢筋的直径无关,规范上的要求是用二级钢12的,1米长,下面用8的钢筋做成倒V形,焊接在12的钢筋上,是3根。
  2.竖蹬常用于板厚在200~~500,就是用二级钢16的竖向直接焊在板的顶钢筋上,间距是@1000*1000,且每排钢筋不少于3根斜向加强钢筋。
  3. 架蹬是用于500以上的板,立钢筋用20的,间距1000,顶钢筋是18的,且不宜小于板顶钢筋直径,排距1500,立钢筋的加固每排不少于3根,且每3根加1根。
第2个回答  2011-04-22
呵呵,zhangmaigen老兄,你也错了,马蹬筋 不是垫块,呵呵,板厚120的常见,总不能做个高100的混凝土块来垫顶层钢筋吧,呵呵,刚才回答个这个问题,你看下http://zhidao.baidu.com/question/255366072.html
花边内酷,给你更正以下,负弯筋常指梁的负弯矩钢筋,在工地也叫扁担筋,扁担铁,而元宝筋是指吊筋,马蹬在工地,就1个叫法,因为象个凳子的形状
第3个回答  2011-04-20
第一种:是施工中用于支撑及固定板上皮钢筋作用的,目的是钢筋在砼中分布合理,达到更好的受力效果,即支撑板的上皮钢筋达到满足规范和设计约定的砼保护层厚度,楼下第3位对此解释基本到位。
第二种:有些地方的工人会把负弯筋叫马镫筋,我第一次听到也很不明白,后来搞清楚马镫筋就是通常所说的元宝筋,专业术语叫负弯筋,一听这词你应该明白主要是用在有付负弯矩的部位,常见的是主梁和次梁交汇的支座处。
第4个回答  推荐于2017-09-06
“花边内酷”兄台回答是错误的,误人子弟啊。
马镫筋是板或者基地伐板上层钢筋与下层钢筋之间的支承钢筋,若上下层钢筋距离较小目前都采用砂浆块(市场上卖现成的),若伐板上下层钢筋距离很大则只能用马镫钢筋,一般呈梅花形放置,脚在放置在下层钢筋上边,上下都要绑扎牢固,距离多少没有具体规定,只要可靠地把上下层钢筋支承牢靠,在混凝土施工过程中,保证上下层钢筋不得移动过大,等混凝土施工完毕,这些钢筋已经没有任何作用了。本回答被提问者采纳
相似回答