西门子PLC 中的IB、QB、VB、MB、SMB、SB、LB、AC各代表什么意思啊?特别是AC可以存储什么样的数据?

如题所述

IB、QB、VB、MB、SMB、SB、LB、AC这些都是变量名,以BIT为单位的。比如IB1也就是IB1.0-IB0.7包括这8个位变量。I是输入,Q是输出,SM是特殊存储器,回V变量,M内部存储器比较答常用,S特殊寄存器,L局部变量寄存器。AC是累加寄存器。AC可以存储双字,即32位数。

扩展资料:

西门子公司的产品最早是1975年投放市场的SIMATIC S3,实际上是带有简单操作接口的二进制控制器。1979年,S3系统被SIMATIC S5所取代,该系统广泛地使用了微处理器。

20世纪80年代初,S5系统进一步升级——U系列PLC,较常用机型:S5-90U、95U、100U、115U、135U、155U。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-01-05

B是字节(8位) W是字(16位) DW是双字(32位)。

I是输入寄存器。

Q是输出 寄存器。

V是变量存储器。

M是内部存储器。

SM特殊存储器。

L是局部存储器。

AC是累加器 AC只有四个 而且是32位的 存取是从最低位开始 这些都是变量名,以BIT为单位的。比如IB1 也就是IB1.0-IB0.7 包括这8个位变量。

这些都是变量名,以BIT为单位的。比如IB1 也就是IB1.0-IB0.7 包括这8个位变量。I是输入,Q是输出,SM是特殊存储器,V变量,M内部 存储器比较常用,S特殊寄存器,L局部变量寄存器。AC是累加寄存器。他可以存储双字,即32位数。

扩展资料

因为FB功能更强悍些,每次调用他都需要一个DB来供他为逻辑计算存放数据。而不像我之前说的FC,需要输入输出接口地址来作为数据来源。

每次调用FB时,需要指明一个DB,两个相互配合。而DB中存放的数据,也可以供全局享用。比如,有一个电机的加速功能块,作用是调节电机的加速。需要输入的参数是加速时间,最高速度两个参数,然后计算得出速度给定。

这个时候最好用FB。现有电机1,输入加速时间2,最高速度20。那么2,20这个值放在哪呢,我们调用FB时,就可以放到DB电机1里去了。

现有电机2,加速时间3,最高速度30。仍然调用这个FB,3和30放DB电机2里就可以了。如果用FC,也可以做这个块。但是,没有DB来存放这些数据,就很不方便,也就失去了通用性。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-24
这些都是变量名,以BIT为单位的。比如IB1 也就是IB1.0-IB0.7 包括这8个位变量。I是输入,Q是输出,SM是特殊存储器,V变量,M内部 存储器比较常用,S特殊寄存器,L局部变量寄存器。AC是累加寄存器。他可以存储双字,即32位数。本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-04-28
B是字节(8位) W是字(16位) DW是双字(32位)
I是输入寄存器
Q是输出 寄存器
V是变量存储器
M是内部 存储器
SM特殊存储器
L是局部存储器
AC是累加器 AC只有四个 而且是32位的 存取是从最低位开始 这些都是变量名,以BIT为单位的。比如IB1 也就是IB1.0-IB0.7 包括这8个位变量。
第4个回答  2011-04-19
B是字节(8位) W是字(16位) DW是双字(32位)
I是输入寄存器
Q是输出 寄存器
V是变量存储器
M是内部 存储器
SM特殊存储器
L是局部存储器
AC是累加器 AC只有四个 而且是32位的 存取是从最低位开始