用36v开关电源如何接出正负12v,如图,是接地有问题,还是哪里出现问题了,一直没有负12v出来。

还是各用负18负接吗?用软件仿真结果是正确的,实际就是接不出来

主要是中点(地)不能保证的问题。
负载不重可在C4、C6两端并接同阻值电阻人为构造中点;
负载较重时电阻需较小的阻值,耗能大,一般不用这种方式。追问

对,这个问题尝试过,我各接的是68k阻值电阻,就是没用,还有,图中那个接地符号实际中是悬空的,不知道如何是好

追答

68K太大了,流过电阻的电流应该是负载电流的3-10倍。正负较平衡取较小值,否则取较大值。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-17
这个图怎么看都觉得很点别扭,,,所以不可行
第2个回答  2011-04-17
还是各用负18V连接线性稳压器(即引出中心端),你这样接法没有确定的参考地电位。追问

请问我的开关电源如何接出负18v?就是一正一负输出的那种电源,不知道怎么引中心端

追答

如果你的36V电池是两节或四节串联的,那么从中间引出参考地即可。

相似回答