钢筋搭接LaE的意思是什么?

如题所述

钢筋搭接LaE:La就是钢筋锚固长度,英文首写字母,长度(Lengt),锚固(Anchor),如果再加个E(地震Earthquake)就是抗震锚固长度。

 

一、二级抗震等级laE=1.15la
三级抗震等级laE=1.05la
四级抗震等级laE=la
混凝土结构设计规范第11.1.7条
有抗震设防要求的混凝土结构构件,其纵向受力钢筋的锚固和连接接头除应符合本规范第9.3节和第9.4节的有关规定外,尚应符合下列要求:
1、纵向受拉钢筋的抗震锚固长度laE应按下列公式计算:
一、二级抗震等级laE=1.15la
三级抗震等级laE=1.05la
四级抗震等级laE=la
2、当采用搭接接头时,纵向受拉钢筋的抗震搭接长度llE应按下列公式计算:
llE=ζlaE
ζ--纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,按本规范第9.4.3条确定。
3钢筋混凝土结构构件的纵向受力钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。宜按不同情况选用合适的连接方式;
4纵向受力钢筋连接接头的位置宜避开梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用满足等强度要求的高质量机械连接接头,且钢筋接头面积百分率不应超过50%。

【例】钢筋种类:HRB400、公称直径28,混凝土强度等级:C30,抗震等级:一、二级,求受拉钢筋抗震锚固长度?
解:因 La=ζa Lab,用La代入计算公式:LaE=ζaE La=ζaE  ζa Lab式中的ζaE×35d=1.15×35d=40d  即查表受拉钢筋抗震锚固长度40d。则LaE=ζa×40d=1.1×40×28=1232㎜。(因查受拉钢筋抗震锚固长度修正系教ζa得1.10)。