三个1.5匹的空调需要用多大的空气开关?

如题所述


三个1.5匹空调用多大空气开关(断路器)?


如果条件允许可以每个空调设一个开关,对1.5匹空调最大工作电流(包括电辅热电流)不会超15a,因此用额定电流16a的空气开关。实际上对所有单相220v的空调,根据其匹数就可快速简单地确定电线规格与空开规格。


1匹<10a用1平方铜线10a空开。


1.5匹<15a用1.5平方铜线16a空开。


2匹<20a用2.5平方铜线20a空开。

2.5匹<25a用2.5(4)平方铜线25a空开。


3匹<30a用4平方铜线32a空开。


3.5匹<35a用6平方铜线40a空开。


如果条件不允许每台空调单独设置开关,只能三台合用一个开关,那就用50a空开及6平方铜线。


对导线允许通过的电流可以查相关手册,但对常用导线规格,如1、1.5、2.5、4、6、10、16平方的可分别乘10、9、8、7、6、5、4。得到结果就是允许通过电流值,这是铝线明铺,对铜线来说就是穿管使用的允许通过电流值。


1平方×10=10a


1.5平方×9=13.5a


2.5平方×8=20a


4平方×7=28a


6平方×6=36a


10平方×5=50a


16平方×4=64a




怎么样与表中数据基本相同。


这样对空调选用空开,就可把匹数乘十就是空开的额定电流值,选铜线规格就是匹数等于平方数,2.5匹空调最大工作电流20a的可用2.5平方铜线,如有超过20a的用4平方,3.5匹的用6平方。


( 汽车维修技术网 https://auto.china.com)


汽车之家报价

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考