哪些钢筋需要弯钩

哪些钢筋需要弯钩

  一般来说弯钩都是在箍筋,板顶负弯矩筋,拉筋中才会出现。
  所谓的钢筋锚固是为了让钢筋伸入一个构件达到一定才长度,以保证混凝土对钢筋的握箍力达到要求,具体的锚固长度和形式可以见11G101系列图集。
  弯钩的作用其实也是为了钢筋与混凝土更好的结合,但和锚固的形式还是有区别的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-28
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 明确

5.3.1 受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定:
1 HPB235级钢筋末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍;
2 当设计要求钢筋末端需作135°弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求;
3 钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。

5.3.2 除焊接封闭环式箍筋外,箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:
1 箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足本规范第5.3.1条的规定外,尚应不小于受力钢筋直径;
2 箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构,不应小于90°;对有抗震等要求的结构,应为135°;
3 箍筋弯后平直部分长度:对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。

此外,设计在构造上也会有一些要求,可以看平法的系列图集。
第2个回答  2011-04-28
梁 柱 板 箍筋 拉筋都需要弯钩,弯钩分90 135 180度,建议你还是去看看03G101图集,还有更多你不明白的东西本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-04-28
一级钢筋(即光圆钢筋)原则上都应该做弯钩。
第4个回答  2011-04-28
按照图纸和03G101-1要求
相似回答