88问答网
所有问题
监控计算机与PLC的数据通信要怎样实现?需要什么软件?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-04-27
用西门子的PLC,想要简单的使用上位机软件和PLC通讯,最简单的方法就是使用你说的组态软件:
一、S7-200 CPU
1、硬件:使用USB/PPI电缆,或者USB/MPI电缆,或者CP5611通讯卡作为物理通讯链路,也可以配接以太网通讯模块使用以太网作为通讯链路。如果使用CP5611或者以太网,还需要通讯接头及通讯线或者网线
2、软件:国内常用的KingView,直接可以通讯;WINCC,使用PC ACCESS 与CPU通讯,同时PC ACCESS 作为OPC 服务器,WINCC作为OPC客户端与服务器通讯交换数据。
二、S7-300/400 CPU
1、硬件:使用USB/MPI电缆,或者CP5611通讯卡作为物理通讯链路,如果配接以太网通讯处理器,可以使用普通网卡和CPU直接通讯;如果使用CP5611或者以太网,还需要通讯接头及通讯线或者网线。
软件:
1、使用KingView,WINCC都可以直接和CPU通讯。
另:推荐了KingView以及WINCC,是因为比较熟悉,当然还有其他的如iFix,Intouch,力控等常见组态软件均可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gVBagMMMK.html
其他回答
第1个回答 2011-04-27
这个看你用的什么PLC,欧姆龙的要装cx-programmer 三菱的要装GX-DEVELOPER 7
这些PLC编程软件就支持与PC通过数据线传输程序、实时监控
追问
用的西门子的,我做的是设计,可不可以用组态什么的模拟出来?
追答
这个没有意义啊,pc和plc之间通讯你就别搞了,这都已经是标准协议了。你最好还是找个项目做做吧,贴合实际生产
第2个回答 2011-04-28
上面的两位老兄说的已经很好了,我无需再说了。
相似回答
plc怎样
与
电脑通信?
答:
1、首先需要传输端口,当PLC 与电脑连接通讯线之后,右击“我的电脑”,选择“管理”
。2、在弹出的“计算机管理”窗口中,选择“设备管理器”。3、查看通讯线所使用的com端口为多少,并记住这个端口,本实例为com10。4、回到PLC编程软件,选择“在线”菜单栏,从下拉菜单中选择“传输设置”。5、在“传...
怎样
才能让VB
和PLC
相互
通讯
传输
数据??
答:
1.用PRODAVE软件包
实现通信
连接PRODAVE是西门子公司推出的专门用于西门子PLC产品(S7?200、300、400系列PLC)与P/PG进行
数据
交换处理
的软件
包。PRODAVE在.DLL或.LIB文件中集成了数据交换的函数,在自行开发的
监控软件中
可以方便地调用该软件中的各种函数,主要有:load_tool,PC机
与PLC
系统初始化链接;unloa...
上位机
怎样
查看DCS或
PLC
实时数据库
的数据
,
需要
安装
什么软件
吗?
答:
1,
用VB/VC之类软件
,学会开发对应PLC的通讯驱动程序,再用VB,VC开发界面和以及自己做美工 2,使用上位机软件INTOUCH,IFIX,WINCC,组态王,力控等自己开发,驱动程序软件集成 另外先搞清楚几个概念,PLC/DCS与PC机系统不一样(具体哪些不一样,先找些书看看),DCS或PLC内不存在实时数据库这种说法,DCS...
电脑与PLC通讯
用
什么
语言编程比较好啊?
答:
读取、查找等等程序
。容易学得当算是VB了。当然也可以可以使用ASP,做成浏览器的界面了。同样地,当然也有现场的上位机(电脑)与PLC的组态软件,如西门子的wincc、一些公司的组态王之类。这些都是现场的,只完成组态就行,不用自己编写程序。但是商业用途需要支付费用的。
西门子200
PLC如何实现
与
计算
i机的无线
通信
,并走modbus协议,
需要
哪些...
答:
1: 无需编程,无
需数据
中心服务器及固定IP,即可让
电脑
通过GPRS读写远程的
PLC
变量。2:同时支持手机网页及手机短信读写PLC全部寄存器。3:同时支持短信功能和GPRS无线远程访问,提高无线
监控的
可靠性。GPRS永远在线,自动重连。4:通过OPC接口支持任意组态
软件
,可免费提供巨控无限点组态。5:业内首款具备...
1 工控机读取
plc的数据
,主机内
需要
安装
什么软件?
2 工程师站
怎么
读取...
答:
1、使用MODBUS
通信
:工控机开发MODBUS通信读取
PLC的数据
:VC或VB或C#都可以 2、MODUBS TCP通信:使用OPC方式,VC或VB或C#编程读取
PLC数据
,或使用WINSOCK编程读取PLC数据。上述只提供了方法,具体自己找相关资料参阅。
如何实现PLC与计算机的
联网
答:
也可通过串口
通讯
。有的PLC本身自带以太网通讯接口,有的需要通过扩展以太网通讯模块来
实现
以太网通讯。当PLC通过以太网连接到计算机时,经过简单的以太网配置,计算机就可以PING通PLC了,当然
PLC与计算机
联网的最终目的是,计算机的某个应用
软件
可以访问和控制
PLC的数据
,例如
监控
组态软件。
PC
与PLC
之间
如何
通过GPRS
实现
远程
通信?
答:
TCP或UDP),步骤:1、先将PC直接连接
PLC
编程调试通过(至于选TCP
通讯
还是串口自己决定)。2、根据选择的接口方式(TCP还是串口)选用GPRS模块(串口的叫DTU,TCP的叫路由器),3、选择通态域名还是固定IP 4、设置GPRS模块参数,设置PC的端口映射(PC端的路由器)5、
通信
收发
数据
测试,6、工程测试。
大家正在搜
相关问题
监控软件是怎么监控plc的数据的
高手指点 用delphi7写计算机控制软件,怎么才能和PLC...
西门子PLC与电脑连接实现通讯需要什么软件
中小型水电站的监控计算机系统用PLC和ARM有什么区别,请详...
如何实现PLC与计算机的联网
西门子300PLC用以太网怎样实现远程监控与修改程序,需要哪...
利用PLC实现数据采集,通过计算机打印出来 如何实现?用到的...
使用串口服务器连接电脑与PLC后,如何实现PLC数据的读写?