你好,我有台达 DVP-14SS 的PLC ,我想要PC 通过485 modbus协议与PLC通信。 PLC里面应该画怎样的梯形图。

如题所述

PLC不需要写程序,只需要将PC串口设置为9600,7,e,1,ascii即可。PLC默认的通讯地址为K1
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-29
M1002:
MOV H81 D1120 设置485
SET M1120 断电保持
MOV K100 D1129 超时 100MS
SET M1143 rtu模式
MOV K79 D1121 地址 79追问

你这样可以设 数据长 8,奇偶校验 无,停止位 1,波特率9600 通讯站号 79,RTU模式。我用WPLSoft 通讯->plc状态信息 也是可以看到 通信站号(COM2) 79(9600 8,N,1). 我用串口调试工具连接PLC 的485口, 在串口调试工具设置 (9600 7,E,1) ,能用ASCII 通信. 但 串口调试工具设置位(9600,8,N,1)就不能用RTU通信。。。这是为什么。。

追答

RTU模式需要知道地址