一台变频器控制三个水泵怎么运行啊?

水不经楼顶水池不用球阀开关,直接到各家,三泵轮流运行,循环不停直到变频器故障,怎么会这样啊
一台变频器控制三个离心水泵,水不经过楼顶水池也不用球阀开关,直接到各家,三泵轮流运行(目标值4公斤。在达到4公斤半左右时,一号泵转了一阵子,频率渐降到0后停止运行.接着自动切换到二号泵转。象一号泵一样频率渐降到0后停止运行,又接着自动切换到三号泵也是,循环不停直到变频器故障,怎么会这样啊?

一台变频器控制三个水泵的运行方式是:设计三台不同大小和流量的水泵,对某一系统供水,并根据流量和压力的需求切换不同大小的水泵。如1号水泵较小,2号水泵稍大,3号水泵较大;运行时可把1号水泵设为经常运行的水泵,当用水高峰使得用水压力降低时,将1号水泵停止,把3号水泵投入运行;当用水量有所减少出现用水压力过高时再把水泵切换至2号泵运行;水泵的控制可设为压力、流量的模糊控制或定时控制,这种控制方式在设备切换的过程中,由于设备启动需一定的时间,会出现水压突变的情况,虽然装有气压罐。另外变频器需按最大一台电机确定容量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-18
我是搞变频器设计的,基本上这样:
1. 需要建立简单通讯网络,读取压力值,判断故障模式
2. 一台PLC作为主控制器
3. 参过PLC内部定时器,设定变频器工作周期,
基本上有上面这些器件就可以通过485来建立系统了本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-14
如你描述应该是一个典型的小区恒压供水控制系统。通过外部管道上的远程压力表,变频器内部进行PID运算,保证管道压力恒定在目标(4公斤)左右。当压力恒定后,变频器休眠停机。再次运行时,用2号备用泵,依次类推!追问

可是变频器两小时后就显示有故障啊?

追答

要解决问题,首先你要知道是什么故障。看变频器面板显示的故障代码对照变频器说明书看是“OC”过流还是“OL”过载或其他,未必是变频故障,供水系统整体没调试成功!建议你最好与系统施工方联系解决。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-04-29
变频供水设备都是这样啊。你要是担心变频器坏掉。可以在控制柜里再加一个变频器。如果不怕浪费,或者为了更安全,再加2个。每个变频器单独挂载一台水泵。
第4个回答  2011-04-29
可以用 英威腾有一种供水专用的 变频器CHF160A的 可以实现 三泵变频轮流运行 参数设置也很简单
相似回答