第1个回答 2019-11-10
3台55kW三相电动机共165kW,千瓦除以功率因数(一般取0.75)等于千伏安。那么变压器最小容量=165kW/0.75=220KVA,常用的可选250KVA的变压器。
第2个回答 2016-07-04
3台55kw三相电动机需用不小于200KVA容量的变压器,注意三台电机最好不要同时启停。本回答被网友采纳
第3个回答 2016-08-19
55×3÷0.8=206
三台55千瓦电机,总功率达到165千瓦,由于负载为电机,即非纯阻性负载,作为一般情况选择功率因素为0.8时,需要电源变压器容量约为200千伏安。一般三台电机不太会同时满载运行时该变压器再带点其他照明等负载还是可以的,若还有其他设备,考虑250千伏安的容量更好。
第4个回答 2016-07-07
如果电动机上面的最大功率是55的话,
55KWX3相=165KW(变压器三相总功率)
三相总功率/0.8,这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。
165KW/0.8=206.25KW(变压器总功率)
变压器总功率/0.85,根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
206.25KW/0.85=242.64KW(需要购买的变压器功率),那么在购买时选择250KVA的变压器就可以了。