继电器选型问题

继电器控制回路是由计算机通过数据采集卡输出的信号来触发,是不是要用三极管放大电路来放大控制信号?继电器工作电路,需要控制日光灯实验的补偿电容支路开关,电容支路闭合瞬间的电流会不会损坏工作触点,需要多大的电流阈值比较安全,继电器选用哪种类型,怎样的参数比较合适?请尽量讲详细点,回答满意会追加分数,谢谢!

 由于继电器是组成各种控制系统的基础元件,因此继电器选型时须考虑继电器的适用性、功能特点、使用环境、工作制、额定工作电压及额定工作电流诸因素。做到选用恰当、使用合理,才能保证系统正常而可靠地工作。
  1. 继电器选型之类型和系列
  首先,按被控制或被保护对象的工作要求来选择继电器的种类,然后根据灵敏度或精度要求来选择恰当的系列。在选择系列时也要注意继电器与系统的匹配性。
  (1)选用电压继电器时,首先要注意线圈电流的种类和电压等级应与控制电路一致。然后根据其在控制电路中的作用(是过电压还是欠电压)选型。最后,要按控制电路的要求选择触头的类型(是动合还是动断)和数量。
  (2)选用电流继电器时,首先要注意线圈电流的种类和等级应与负载电路一致。然后根据其对负载的保护作用(是过电流还是欠电流)来选择电流继电器的类型。最后,要根据控制电路的要求选择触头的类型(是动合还是动断)和数量。
  (3)选用中间继电器时,首先要注意线圈电流的种类(是交流还是直流),其线圈的电压或电流应满足电路的要求。另外,触头的数量与容量(额定电压和额定电流)应满足控制电路的要求,也应注意电源是交流还是直流。
  (4)选用时间继电器时,应根据系统要求(如精度、延时范围、操作电源等)综合协调选用。
2. 继电器选型之使用类别
  继电器的典型用途是控制交、直流电磁铁,如用于控制交、直流接触器的线圈等。由于使用类别决定了继电器所控制的负载性质及通断条件,因此是选用继电器的主要依据。
  3. 继电器选型之额定工作电压、电流
  继电器在相应使用类别下触头的额定工作电压和额定工作电流,表征该继电器触头所能切换电路的能力。选用时,继电器的最高工作电压可为该继电器的额定绝 缘电压,继电器的最高工作电流一般应小于该继电器的额定发热电流。通常一个继电器规定了几个额定工作电压,同时列出了相应的额定工作电流(也可列出控制功 率)。
  值得注意的是,有的产品样本或铭牌上,说明的往往是该继电器的额定发热电流,而不是额定工作电流,这在选用时应加以区别,否则会影响继电器的使用寿命,甚至烧坏触头。
  过电流继电器多用作电动机的短路保护,其选择参数主要是额定电流和动作电流两项。过电流继电器的额定电流应大于或等于被保护电动机的额定电流,其动作 电流可根据电动机的工作情况,按其启动电流的1.1倍~1.3倍整定。如无给定数据,绕线转子异步电动机的启动电流一般按其额定电流的2.5倍考虑,鼠笼 式异步电动机的启动电流一般可按其额定电流的5倍~7倍考虑。
  4. 继电器选型之使用环境
  继电器一般为普通型,选用时须考虑继电器安装地点的周围环境温度、海拔、相对湿度、污染等级及冲击、振动等条件,以便确定继电器的结构特征和防护类 型。如用于尘埃较多的场所时,应选用带罩壳的全封闭式继电器;如用于湿热带地区时,应选用湿热带型继电器,才能保证继电器正常而可靠地工作。
  5. 继电器选型之工作制
  工作制不同对继电器的过载能力要求也不同。例如,当交流电压(或中间)继电器用于反复短时工作制时,由于吸合时有较大的启动电流,因此它的负担反比长 期工作制时重,继电器选型时应充分考虑这一点。继电器用于反复短时工作制的额定操作频率通常在产品样本中有所说明,使用中实际操作频率应低于额定操作频 率。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-24
我对电路不是很明白。你说的数据采集卡输出信号是高电平还是低电平?可以根据这个信号确定继电器驱动电压。如果是电容负载,理论上的冲击电流是额定电流的20倍以上。需要确认你这个补偿电容支路的额定电流是多大?每次冲击电流持续时间多长?还要确认通断频率才能做继电器选型的。 如果并联两路继电器的话,因为吸合时间有差距,有可能会一路短路,另一路过载继电器触点烧毁的。
第2个回答  2011-03-24
触发信号是数字信号,需要用三极管放大,中间继电器选直流式的JZ8型系列就差不多,主触点容量5A(实在不行两组并联)。线圈的吸合电流和维持电流根据三极管的集电极电流来选定(或反向选定)
第3个回答  2011-03-24
今年的1,2,3,期无线电杂志连续刊载关于继电器的选型的相关文章并且把各种型号特点说明清楚,希望查看。
第4个回答  2011-04-08
这个不难,百度HI详解你听吧本回答被提问者采纳
相似回答