台达变频器VFD-B怎么设置过电流保护

如题所述

变频器过流保护的原理是一个反时曲线。
即:电流超过越多则产生保护的时间越短,电流超过设定值越少,
产生保护需要的时间越长。
例如,150%的电流,需要60S才保护;180%的电流可能需要2S就保护了。
所以,启动时短时过流至150%不会跳保护。
一般设置为电机的额定电流就好了。

参考资料:http://wenku.baidu.com/search?word=VFD-B%CC%A8%B4%EF%B1%E4%C6%B5%C6%F7%CA%B9%D3%C3%CA%D6%B2%E1&lm=0&od=0&fr=top_home
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-29
一般变频器的保护功能是不需要用户设置的,出厂的时候应该都已经设置好了,一般来说 过流保护应该都在额定电流1.5到2倍之间本回答被提问者采纳