分裂变压器正常的电能传输仅在高、低压绕组之间进行,而在故障时则具有限制短路电流的作用。几个分支容量相同,额定电压相等或接近,可以单独运行或并联运行,可以承担相同或不同负载。当某一个低压绕组上所连接的负荷或电源发生故障时,其余低压绕组仍能正常运行。
各分裂绕组之间没有电的联系,磁的耦合也相对较弱。分裂支路之间应具有较大的阻抗,而分裂路与不分裂绕组之间应具有相同的阻抗。
扩展资料
升压变压器日常保养
1、为保护高压发生器及机头内所装的绝缘油的绝缘性能,一般不应随意打开观察窗口和拧松四周的固定螺钉,以防止油液吸潮或落灰尘而降低绝缘性能。
2、检查变压器周边照明、散热、除尘设备是否完好,并用干净的布擦去变压器身及瓷瓶上的灰尘。
3、检查变压器高压侧负荷开关,确保操作灵活,接触良好,传动部分作润滑处理。
4、拉开高压接地刀,检查接地处于断开位置无误后,合上高压负荷开关,让变压器试运行,并取下高压侧标识牌,注意在断开或合上变压器高压负荷开关时,现场必须有两人以上。
5、当需要更换新油时,应取得当地电力部门的协助,检查新油的性能,要求其绝缘强度不低于25000伏/2.5毫米;而组合机头内的油绝缘强度应在30000伏/2.5毫米以上。
6、用2500V的摇表测量变压器高低压线圈绝缘阻值(对地和相间),确认符合要求(在室温30℃时,10KV变压器高压侧大于20MΩ,低压侧大于13MΩ。在测试前,应接好接地电线,测定完毕后,应进行放电。
7、高压发生器或组合机头必须有良好的接地线,应经常用欧姆表测量其外壳、控制台外壳、外接地线三者是否导通,并紧固接地螺栓。
参考资料来源:百度百科-升压变压器
参考资料来源:百度百科-分裂变压器
所谓光伏升压变压器是低压侧分裂成两个相同容量,联接组别和电压等级的绕组,分别接两个光伏电池。我的疑问是为何低压侧不采用一个绕组直接连两个光伏电池组。这样结构简单,而且在只有1组光伏电池工作时的损耗也较低。
追答主要是为了限制短路电流,同事减少变压器台数
本回答被提问者采纳