光伏用升压变压器为啥要双分裂甚至三分裂?

如题所述

分裂变压器正常的电能传输仅在高、低压绕组之间进行,而在故障时则具有限制短路电流的作用。几个分支容量相同,额定电压相等或接近,可以单独运行或并联运行,可以承担相同或不同负载。当某一个低压绕组上所连接的负荷或电源发生故障时,其余低压绕组仍能正常运行。

各分裂绕组之间没有电的联系,磁的耦合也相对较弱。分裂支路之间应具有较大的阻抗,而分裂路与不分裂绕组之间应具有相同的阻抗。

扩展资料

升压变压器日常保养

1、为保护高压发生器及机头内所装的绝缘油的绝缘性能,一般不应随意打开观察窗口和拧松四周的固定螺钉,以防止油液吸潮或落灰尘而降低绝缘性能。

2、检查变压器周边照明、散热、除尘设备是否完好,并用干净的布擦去变压器身及瓷瓶上的灰尘。

3、检查变压器高压侧负荷开关,确保操作灵活,接触良好,传动部分作润滑处理。

4、拉开高压接地刀,检查接地处于断开位置无误后,合上高压负荷开关,让变压器试运行,并取下高压侧标识牌,注意在断开或合上变压器高压负荷开关时,现场必须有两人以上。

5、当需要更换新油时,应取得当地电力部门的协助,检查新油的性能,要求其绝缘强度不低于25000伏/2.5毫米;而组合机头内的油绝缘强度应在30000伏/2.5毫米以上。

6、用2500V的摇表测量变压器高低压线圈绝缘阻值(对地和相间),确认符合要求(在室温30℃时,10KV变压器高压侧大于20MΩ,低压侧大于13MΩ。在测试前,应接好接地电线,测定完毕后,应进行放电。

7、高压发生器或组合机头必须有良好的接地线,应经常用欧姆表测量其外壳、控制台外壳、外接地线三者是否导通,并紧固接地螺栓。

参考资料来源:百度百科-升压变压器

参考资料来源:百度百科-分裂变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-15
分裂变压器和普通变压器的区别在于,在它的低压绕组中有一个或几个绕组分裂成额定容量相等的几个支路,这几个支路之间没有电气联系,仅有较弱的磁联系,而且各分支之间有较大的阻抗。应用较多的是双绕组双分裂变压器,它有一个高压绕组和两个分裂的低压绕组,分裂绕组的额定电压和额定容量都相同。
分裂变压器有三种运行方式
a. 分裂运行:两个低压分裂绕组运行,低压绕组间有穿越功率,高压绕组不运行,高低压绕组间无穿越功率。在这种运行方式下,两个低压绕组间的阻抗称分裂阻抗。
b. 并联运行:两个低压绕组并联,高低压绕组运行,高低压绕组间有穿越功率,在这种运行方式下,高低压绕组间的阻抗为穿越阻抗。
c. 单独运行:当任一低压绕组开路,另一低压绕组和高压绕组运行,在此运行方式下,高低压绕组之间的阻抗称为半穿越阻抗。
分裂阻抗和穿越阻抗之比,一般称为分裂系数。
分裂变压器有以下优缺点:
a. 能有效地限制低压侧短路电流,因而可选用轻型开关设备,节省投资。正常运行时,分裂变压器的穿越阻抗和普通变压器的阻抗值相同,当低压侧一端短路时,由于分裂阻抗较大,短路电流较小。
b. 在应用分裂变压器对两段母线供电时,当一段母线发生短路时,除能有效地限制短路电流外,还能使另一段母线上电压保持一定水平,不致影响用户的运行。
c. 分裂变压器在制造上复杂,例如当低压绕组产生接地故障时,很大的电流流向一侧绕组,在分裂变压器铁芯中失去磁的平衡,在轴向上产生巨大的短路机械应力,必须采取坚实的支撑机构,因此,在造价上分裂变压器约比同容量普通变压器贵20%。
d. 分裂变压器中对两段低压母线供电时,如两段负荷不相等,两段母线上的电压也不相等,损耗也增大,所以分裂变压器适用于两段负荷均衡,又需限制短路电流的情况。追问

所谓光伏升压变压器是低压侧分裂成两个相同容量,联接组别和电压等级的绕组,分别接两个光伏电池。我的疑问是为何低压侧不采用一个绕组直接连两个光伏电池组。这样结构简单,而且在只有1组光伏电池工作时的损耗也较低。

追答

主要是为了限制短路电流,同事减少变压器台数

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-03-05
需要双分裂变压器主要是由于逆变器的要求,如果都同时接在一个低压侧有可能会形成环流而使逆变器过载。不过现在已经有逆变器可以低压直接并联的形式了,对于变压器只需要普通S11型即可。