请问 我一个压力表 一个中间继电器220V线圈 一个交流接触器380V 线圈同 一个手动自动转换按钮 怎么接
还有两个单按钮是启动停止的
是无塔供水控制电路
举报该问题
推荐答案 2011-04-06
无塔供水与增压泵的电路差不多,用带触点的压力表控制中间继电器,中间继电器控制接触器,接触器驱动泵电机。设定好压力,低于设定值泵就启动,达到设定值停止。至于手自切换可以做一个磁力启动器与之并联,用选择开关或中间继电器切换。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gScBcM1gK.html
其他回答
第1个回答 2011-04-04
用一个液位继电器,加一个接触器,很好接,不用中间继电器就可以
第2个回答 2011-04-06
不用中间继电器容易产生触点损坏,
相似回答
一个中间220V继电器一个380V交流接触器
一个自动
手动
转换按钮
一个压力表
...
答:
控制电源过来接断路器,然后
手动
和自动开关,自动开关下面接可调节的
压力表
接着接
中间继电器
,
接触器线圈
。手动的一边接停止按钮、启动按钮、接触器线圈 接触器是连接在主电路的电机上的 别忘了加个断路器
水泵自动控制电路如何制作(三厢的)
答:
需要配件:一个电源控制器、2
个中间继电器
可是是12V到
220V的
,
一个交流接触器380V
的、首先我们要一个可以控制中间继电器启动或关闭的一个电源控制器、就是这个东西能控制水泵在什么时候开什么时候关的一个比较智能的东西、比如说‘电触点
压力表
’,只是比如,我不知道你那里是个什么样的装置是做什么用的!
交流220V
接
220V中间继电器
和
380V交流接触器
串联会怎样,长时间
线圈
会...
答:
不会烧毁,
220V中间继电器和380V交流接触器
不会工作的,因为电压不够。仅供参考
一个220v的接触器
,
一个中间继电器
,一个电极点
压力表
接实物线图
答:
一个220v的
接触器,
一个中间继电器
,一个电极点
压力表
接实物线图如下 中间继电器在实际应用中,一般是触点扩展,用在主回路居多。中间继电器用在主回路中,和
交流接触器
并联,用来扩展交流接触器的触点,弥补触点使用情况不足的缺点。进行电气隔离一般多应用于控制电路中。就是平常使用的原理:小电流来控制...
1个中间继电器
,
1个交流接触器
,1个电接点
压力表
如何控制水泵自动启停...
答:
电接点
压力表
控制
中间继电器
,中间继电器控制
交流接触器
不就OK.
求
380v交流接触器
和两个
220v中间继电器
电接点
压力表
自动控制水泵实物接 ...
答:
这个是你需要的图,如果中间继电器改为12V小继电器控制 直接把图纸A B两点断开,串上
一个220V的
变压器就可以了。 (楼下的朋友,谁说控制电路没有
380V
的,现在大多数都是220V和380V控制。看好问题,“求
380v交流接触器
和两个
220v中间继电器
电接点
压力表
自动控制水泵实物接线图”是380V接触器)没看明白...
我有一台设备需要改造,元器件有
交流接触器220伏一个
、电机
380
伏一个...
答:
没有首先启动油泵电机然后再启动电磁阀,并采用时间
继电器
卸压复位这样设计的,应是只用2个按钮分别控制升压和卸压、卸压到位自动停止的。
两个电接点
压力表一个交流接触器一个
热
继电器
并要
手动
和自动控制一台...
答:
接线时把这两个电接点
压力表
的触点(公共,下限)串联,然后把交流接触器的辅助触点(常开)并联在控制下限压力的电接点压力表(公共,下限)触点。即电源→下限压力表(公共),接触器常开1→下限压力表(下限),接触器常开2,→上限压力表(公共),→上限压力表(下限),→
交流接触器线圈
。
大家正在搜
一个中间继电器控制电接点压力表
中间继电器和交流接触器有什么区别
中间继电器控制交流接触器电路图
一个继电器怎么接压力表
电接点压力表为什么要用中间继电器
交流接触器中间继电器
中间继电器能代替交流接触器
继电器和交流接触器怎样连接
接触器中间继电器接线
相关问题
一个中间220V继电器一个380V交流接触器一个自动手动转换...
电接点压力表接线图,一个交流接触器(380v),两个中间继电...
一个220v的接触器,一个中间继电器,一个电极点压力表接实物...
现有一个时控器,控制有220v线圈的交流接触器,我会接。但控...
用一个380v接触器和一个中间继电器和一个电接点压力表控制3...
求380v交流接触器和两个220v中间继电器电接点压力表自动...
一个中间220V继电器一个380V交流接触器一个自动手动转换...
控制一台三相电机,一个380v交流接触器,线圈是220v,一...