取变频器0~20mA输出来显示电机电流,电流量程为多少?20mA对应哪个值?
西门子MM440变频器,输出电流范围?
举报该问题
推荐答案 2011-03-31
20MA对应的是两倍电机
额定电流
或者两倍变频器额定电流,这个是在功能码里面可以设置的!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gSVcMBBVt.html
其他回答
第1个回答 2011-04-03
缺省值是20mA对应额定电流,当然也可以自己设定。
第2个回答 2011-03-30
电流量程为20mA.
20mA对应额定电流
第3个回答 2011-03-30
电流量程就是20毫安啊,20毫安对应哪个值是可以设定的
相似回答
...
20mA
信号
对应
的最大值是指
电机
的额定频率或
电流?
答:
第一路输出是频率,第二路输出是电流
,如果没有设定模拟量输出标定的话,其输出的0-20mA,对应频率的0-50Hz(P2000的值),电流对应p2002的值。例如:将P2002设定为100,其输出的0-20mA即对应0-100A。满意请及时采纳
请电气工作的朋友们讲解下图中ABB ACS510
变频器
接线图的意思?
答:
1、电机转速0-20ma和电流0-20ma是装置输出的的电机转速和电流值
,外接》20ma的电流表,在装置内部,将电机的转速和电流转换成标准的20ma信号输出,通过装置内部可设定的比例关系来选择对应的表头读数,如电机设置成转速是3000转时是20ma输出,则当电机转速为1500转时,就输出10ma,同时电流也是,这些比例...
.说明
变频器
的测量电路中
输出电流
表如何选择,为什么
答:
变频器
的测量电路是由变频器的多功能模拟量
输出来显示
的,是可以设定的,有0-10V、0-
20mA
等,你可以按你的使用情况来选择仪表。
...模拟量
输出
4—20ma在DCS上4—
20ma对应多少电流?
答:
4-20ma对应的电流就是0-110A
。但是模拟输出的端口要定义成电流输出才行。
西门子
变频器
MICROMASTER420用外部0-
20MA的
模拟量
电流
怎么控制
电机
转 ...
答:
西门子变频器MICROMASTER420好像没有4--
20ma
输入功能。只有0--10V模拟量输入。端子3 ADC+ 端子4 用台达或一些国产品牌
变频器,
大多有4--20MA模拟量输入。或选择温控器有0---10V输出 温控器要选择反向输出(制冷模式),这样温度高才是
20MA输出,
低时是4MA ...
请问
变频器
如何
显示电机电流,
转速,功率等的数值,怎么实现?
答:
其实
,变频器
的显示屏就能显示以上的数值。以上的数值都是变频器内部的只读参数,通过参数设置可以把它们显示在显示屏上。当然如果想连接到外部的仪表上也可以,通过参数设置把电流转速等设置到模拟量输出通道,外部再接0-10v的仪表就可以显示数值了。当然通讯也是可以的。
变频器
atv28hu29n4说明书
答:
OPr:模拟功率
,20mA对应
于2倍电机额定功率》6*AOt:模拟输出范围设定:《0:
0~20mA
4:4~20mA》7*r2:R2继电器设置:《no:无 FtA:电机频率大或等于由Ftd(1)设定的门限值时动作。CtA:
电机电流
大或等于由 Ctd(1)设定的门限值时动作。SrA:电机频率大或等于速度给定时动作。tSA:电机热保护...
变频器
模拟FMP模拟量
输出
4-
20mA
到信号隔离器,而
电流
表总是
显示
的误差...
答:
你的
变频器输出
是4
~20mA,电流
表应选择4
~20mA,对应
你的
电机电流0~
30-40A左右。你的400A表大了。
大家正在搜
变频器输入电流和输出电流
变频器电流与电机电流
变频器电流没有达到电机电流
变频器显示电流超过额定电流
变频器启动电机电流多大
变频器电机如何测电流
工频电机可以用变频器控制吗
变频器对电机的影响
变频器电机启动不起来
相关问题
变频器端子输出电流4~20Ma对应的是多大的电流值范围
西门子mms440变频器设置电流输出为4~20ma输出,那么...
西门子MM440变频器定义模拟输出为电流,怎样换算成4~20...
变频器最小输出值(0-20ma)和输出最小值标定(0%-10...
你好,请问西门子440变频器4~20mA信号对应的最大值是指...
电工给仪表的电机电流信号量程怎么算
ATS48软启动器模拟量输出AO1定义为电机电流,类型是0-...
电机输出电流和额定电流对应4~20mA模拟输出信号的计算公式...