电流互感器不准或者接线错误,电能表测的电度有什么变化,

我公司发电机机端电流互感器,C相输出电流是实际的一半,A相互感器输出正常,电能表表只接了A C两相互感器,请问电能表测出来的有功电度是实际电度的多少倍,

三相四线电能表,只使用A、C两只互感器。C相电流互感器二次电流为实际的一半,则电能表A相计量正确,C相计量了一半,B相计量了0.866倍。(1+0.5+0.866)/3=0.789。电能表计量的电能是实际电能的0.789倍。而且因为三相电能表的接线比单相电能表更复杂,特别是高压计量中配合电压电流互感器的接线,接错后会导致电能表转速变慢,变快或倒走。

电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-31
三相四线电能表,只使用A、C两只互感器。C相电流互感器二次电流为实际的一半,则电能表A相计量正确,C相计量了一半,B相计量了0.866倍。(1+0.5+0.866)/3=0.789。电能表计量的电能是实际电能的0.789倍。本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-01-30
从左到右一次为a相火线入,a相火线出(到负载),b相火线入,b相火线出(到负载),c相火线入,c相火线出(到负载),零线
第3个回答  2011-03-30
不行,追问

我问你,接线没错,只是C相输出电流是实际的一半。电能表测出的电度是实际的多少倍,V V 接法,B相电流是A C 两相的向量和,当C相电流小了以后,整体的电度肯定有变化

相似回答