一台100KW发电机大修后,输出电压空载只有360V,50HZ。带一台打井45KW电动机(直接起动)电机空栽电压为320V,电流20多A. 电动机带负荷工作后电压没有降低。发电机不发热,柴油机也不冒黑烟。。电动机停止运转后电压又升高到360V.现已经工作一个多星期,一切正常。
后来怀疑励磁相序不对。倒相许后故障依旧。然后又垫高励磁变压器铁芯,空载电压提高到390V,负载电压变成350V,降压还是明显。
现在是在想不出原因所在,此机在修理之前自带一块AVR(电子调压器)已损坏。所以修理后就没有用。因为用户说以前没有使用AVR也一切正常。现在不知道用户是否说谎。
现在画一副励磁原理图,希望大奖分析一下。
15 分钟前 上传下载附件 (34.44 KB)
AVR接线红线部分为原接线,初步怀疑AVR正极接整流器输入端可能有误(此机以前别人检修过)。我觉得画虚线部分应该是正确的。因为现在怀疑电压波动大可能和AVR有关。现在准备发一块新的调压器,不知以前接线是否错误才导致调压器损坏的。