88问答网
所有问题
安川伺服驱动A72报警,怎么调试
安川伺服驱动A72报警,怎么调试
举报该问题
推荐答案 2011-03-27
过载,你先卸掉负载试试,然后再优化参数,如果都不行,说明硬件有问题,一般是模块烧了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gSSaMa1Sc.html
相似回答
安川伺服驱动
器故障代码及维修
答:
处理方法:再次接通电源,仍出现报警,伺服单元可能有故障。更换伺服单元
。处理方法:
电机和编码器接线不良或连接不良。确认接线
。电机运行超出过载保护特性。确认电机的过载特性和操作说明。机械负载被卡住。伺服单元故障。
安川伺服驱动
软件
怎么调试
答:
安川伺服驱动器调试可以使用SigmaWin+,软件可以从官网下载
。安装后打开界面如下:点击“菜单”按钮,在开始中选择连接伺服。系统便会自动搜索连接在电脑上的安川伺服驱动器。如下图:自动搜索功能可以搜到连接的伺服和电机,不用再配置电机的一些相关参数。点击“连接”。从下图可以看到...
安川伺服驱动
器
报警
代码
A72
代表什么
怎样
解决
答:
A72是连续过载警报,
先检查机械部分是是不是有卡死的,然后检查电机是否过热,驱动器是否损坏
;不能解决找我
安川伺服
电机为什么转几分钟之后就
报警,
报警为:
A72
低负载报警???
答:
首先看看伺服电机是否过流,进入驱动监控界面监控负载监控应该是UN002看看电机负载大小,电机是否发热
。电机之前是不是有过流现象,编码器是否正常。换过驱动应该是电机问题。电机线圈是否绝缘不好?都是检查手段。如果不行需要维修我可以服务。 对伺服电机编码器伺服驱动都可以进行维修,检测维修设备齐全!联系...
安川伺服
电机刚性不足
伺服驱动
器
怎么调试
答:
如果钢性已经调到极限,可以尝试以下两个方法:一:机械有没有改善的地方,把机械装得好点,这样
伺服
能跑得平稳点。二:使用滤波器,主要是陷波滤波器,传递刚性低的系统,往往共振频率低,这时候要找出共振频率,用陷波把这个频率的命令滤掉,VP跨过这个坎就能继续提升了。
安川
有这个功能的,你可以尝试...
安川伺服
电机
驱动
器sgdh-01aey291 位置模式
怎么调试
答:
第一步 通过FN005对伺服参数进行初始化 第二部 调节Pn000为0010 第三部 此时如有显示 P-NOT ,S-NOT 请将Pn50A修改为8100 Pn50b修改为6548 第四部 然后依据调节Pn200来使
伺服驱动
器旋转,依据使用系统进行调节。第五部 然后确认伺服驱动器旋转方向(此步骤特别在使用同向2个相关联伺服驱动...
安川伺服
电机为什么转几分钟之后就
报警,
报警为:
A72
低负载报警???
答:
过载,你先卸掉负载试试,然后再优化参数,如果都不行,说明硬件有问题,一般是模块烧了
安川伺服驱动
器故障代码及维修
答:
连接不正常有时可能会导致
Yaskawa伺服驱动
器故障,整机时严重等。上电后检测故障显示内容,并初步确定故障原因,则将收到300级APC警报,这些警报只是表明必须重新引用机器,重新参考的程序由机床制造商确定请查阅机床制造商手册以进行正确的操作,定义的单位伺服器的速度环积分增益也太大闭环轴以秒为单位。
大家正在搜
安川伺服调试软件怎么安装
安川伺服调试软件驱动
安川伺服调试软件安装不上
安川伺服报警7ab
安川伺服调试步骤
安川伺服调试软件官网
yaskawa伺服驱动器调试
安川伺服710
安川伺服设置
相关问题
软件驱动硬件的原理是什么?
驱动和硬件有什么关系?
驱动是软件还是硬件?
驱动程序怎么控制硬件的
硬件驱动是什么意思啊?
硬件的驱动是属于硬件吗?
USB硬件驱动
为什么软件可以驱动硬件?