电磁阀断电后的气路

想问一下二位五通电磁阀如果断电的瞬间,气路还通么?气缸是继续运行还是立刻停止?

1.二位五通电磁阀
通电,断电只有一个状态,接汽缸为例
如果通电汽缸前行,断电汽缸后退
那么,通电,汽缸前行到顶极限
断电,汽缸后退到低极限
如果 通电,汽缸前行过程中,汽缸还没到前面极限位置,突然断电
汽缸立即后退到低极限
2.要想汽缸断电停止与某个位置
建议使用三位五通电磁阀,中位中封式的
那么汽缸前行过程中,突然断电,汽缸将立刻停止,但是由于气体可压缩,所以不能精确定位追问

再请问一下,如果购买PU管的话,电磁阀和气缸之间,电磁阀和节流阀之间,节流阀和二两件之间的都要一样粗么?

追答

这个根据用气量决定
如果是设备总的进气,而且设备气动比较多的话,用 10 或者 12 的管子
如果是支路,根据汽缸的大小,行程,可选用 4 6 8 的管子
电磁阀和气缸之间,电磁阀和节流阀之间,节流阀和二两件之间的管子可以一样粗,也可以不一样粗,这要看接头的管径了,根据需要实际确定,影响不大的

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-20
控制气路通断的暂时来看,最理想的还是电磁阀。
热主要有一下几个方面:
1、电磁阀里面的整流桥有问题,实际上就是一种短路电路,发热会过高的;
2、电磁阀本身的功耗过大,这样容易发热过高,且会产生电磁干扰
3、电磁阀本身的安全认证不够,也就是所谓的SIL认证,长时间带电,热量自然很高。
改造建议:
1、检查整流桥看有没有问题,如果有问题让厂家检修或换新的,这种情况就是新的电磁阀都可能会产生;
2、改用低功耗的电磁阀,不知道你用的是流体电磁阀还是气路电磁阀,如果是流体电磁阀,功耗要求低于12w,高于这个基数,对于整个系统都是一种负担,如果是气路电磁阀,一般低于4w为低功耗,实际应用中,大多数会用1W以下的隔爆电磁阀或者用本安型电磁阀;
第2个回答  2011-03-21
不一定
相似回答