我问三相380伏变三相200伏选变压器好还是调压器好?有什么不同?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-04-06
请务必用三相变压器,这样的变压器初级和次级是隔离的,次级对地电压为零 则更安全!调压器一般是自偶的,输出端相线与零线之间的电压是100V,对地电压仍是220V。
另外,你要的是三相200V,不要试图从三相380V引出220V,这样引出的是单相220V!找个变压器厂定做一个就行了,只需要你告诉他们你的输入电源是三相380V 输出是三相200V 负载电流是多少即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gSBa11taK.html
其他回答
第1个回答 2011-04-06
变压器好!调压器不容易做到三相平衡并且成本更高。
其实一般来说,三相380伏变三相200伏,只需要改变接法就可以了。相线与相线之间是380V,相线与零线之间就是220V。只有单相380V变220V才考虑用变压器或者调压器。
追问
谢了,怎么才能接呀?
追答
三相380伏交流电都有3根相线(较粗)和1根零线(较细),任意1根相线与零线就构成了220V交流电了,3根相线与零线就构成了三相220V交流电了。
第2个回答 2011-04-06
你是要220V还是200V?要200V只能用调压器。
第3个回答 2011-04-08
如果你只要一个电压点就选变压器了,负载能力强,价格便宜,如果你要在某个范围内调整电压就要用调压器了。
相似回答
380伏变200伏变压器?
答:
380V变200v变压器
,输出端任何一端都可设置为零线(钳位)但也可不设零线,因为它不构成任何回路。
明明有220
伏
的电,为
什么
还要
变压器
从
380变成
220呢?
答:
通常
变压器
变成工业用电是
3相380V
的电,每相之间电压是380V,而每相与中性线(零线)之间电压是220V,也就是说220V的电其实就是380V电的其中一相,380V常供于动力用电。比如三相电动机,220V常用于民用电或家用,普通照明。简介 三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三...
三相200伏
要配一台150千伏安的
变压器
则电流用线的计算方法?
答:
三相380v
输入,输出为
三相200
v 45kw
变压器
,本变压器额定输入电流68.37 a; 输出电流129.91 a!变压器容量(45kw)输入电压根号3 = 额定输入电流; 变压器容量(45kw)输出电压根号3 = 额定输出电流; 得到它!
有没有
三相380伏变三相
80伏的
变压器
答:
有,
需要找卖电器的找厂家定做
,也可以用三相调压器代替,注意调压器的电流必须大于用电电流。
200v
/200v/220v的
三相
电机与国内
380v
的电源如何接,中间还需要用
什么
设...
答:
如果电机原先是三角形接法的,将连接片打开,接到三组的头或尾,接成星星接法就可以直接使用了,如果原先是星星接法的,就得采用其它降压的方法或改造电机
电压低买
调压器还是
稳压器好些?
答:
当转子的相对角位置改变后,对于单相调压器来说,改变了定子绕组与转子绕组间的交链磁通,使次级绕组感应电势改变;对于
三相调压器
来说,改变定子绕组与转子绕组上的感应电势相位,并借自耦式线路联接面使输出电压同样获得平滑无级的变化。3.简单的来说,调压器是手动的,电压低时手动升压,电压高时...
日本进口75千瓦的设备,需要一台
380伏变200伏
的
变压器
,用多大容量的变压 ...
答:
你需要配一台120-150千瓦的
变压器
,输入线你要用到50平方的铜线,输出要用到90平方的铜线,这种变压器你最好到【上海川势电气】哪去问问,生产质量还行
三相
电压
380伏
,电机功率是
200
千瓦,选用多少平方的铜电线,和多大的空气...
答:
用3×70+1×35平方铜电缆两条并联供电,配500A断路器。