长虹空调1.5P,外机无电,但是上电的时候有电,制冷、制热的时候继电器无电12V,变压器正常,整流后电压正常,请问大侠们大概是什么问题!
是继电器的2端无12V,整流后到继电器一脚是正常的导通,它这快板不是用我们说的那种8050的三极管是用达林顿管 X2003的,这个我没办法测,继电器我换过应该是没问题,我已经内机打开,直接在接线端子的地方测得输出到外机的电压,只有40几V,请指教
追答整流后到继电器的1脚是正常的导通,12V是正常的,继电器的2脚无12V电压!你把空调关机后测下继电器的1端和2端是否都有12V,如果都有12V,开机后1端有12V,2端无12V,这是正常的启动!这时你测被控端输入端有220V,输出端只有40几V,那就是你新换上的继电器有问题,触点接触不好!你是在接线端子的地方测的,看看继电器到接线端子这一段有没有问题,直接测继电器的被控两端!
内机工作正常,型号我忘记了,2年前的长虹1.5应该是普通的,没有显示屏,所以没有代码!请指教
追答你自己会一点维修知识么?看一下内机感温和盘管是否异常.线路是否有老鼠咬断的痕迹。外机是否有短路的地方,可以断开或者直接接电源出去试一下。 最最最主要的是你模式开对了么。是否达到了空调的启动条件,环境温度,电压。遥控器的设置。
追问感温和盘管 我没查,请指教,,,
我把外机已经断开,模式已经打开,就是制冷的时候,继电器就没办法打开了,没有12V的电压,今天福州的温度,电压应该不是主要问题,遥控器是好的,都能工作
就是手按内机的接收线路板,输出给外机是有电的,但是工作后(启动制冷或制热)继电器就不动了,并且给继电器的12V电没有,变压器输出有的
追答会不会是控制板线路有问题了
追问大概是,现在唯一没有办法测得就是达林顿管
X2003,因为继电器另一端的电压时整流后的事正常的。