长虹空调1.5P,外机无电,但是上电的时候有电,制冷、制热的时候继电器无电12V,变压器正常,整流后电压正常

长虹空调1.5P,外机无电,但是上电的时候有电,制冷、制热的时候继电器无电12V,变压器正常,整流后电压正常,请问大侠们大概是什么问题!

你好!
你说的变压器正常,整流后电压正常,制冷、制热的时候继电器无电12V!是指的继电器控制脚的两端都没有12V呢,还是有一端没有12V?如果两端都没有12V,那就查整流后的12V到继电器之间的电路!如果如果一端有12V另一端没有12V,有两种情况,一种是继电器线圈断了,可用测电阻的方法判断!另一种是继电器正常接通了,可以测一下控制三极管的B极是否有0.7V控制电压,如果有那继电器就正常接通了,应该有接触的声音!如果此时继电器的被控端没有通过220V电压,那就是继电器内部触点有问题,也就是继电器坏了!如果220V电压通过了继电器,室外机没有电,那就是室内机连接室外机的电线断了!
北京弘燕家维为您解答 仅供参考!追问

是继电器的2端无12V,整流后到继电器一脚是正常的导通,它这快板不是用我们说的那种8050的三极管是用达林顿管 X2003的,这个我没办法测,继电器我换过应该是没问题,我已经内机打开,直接在接线端子的地方测得输出到外机的电压,只有40几V,请指教

追答

整流后到继电器的1脚是正常的导通,12V是正常的,继电器的2脚无12V电压!你把空调关机后测下继电器的1端和2端是否都有12V,如果都有12V,开机后1端有12V,2端无12V,这是正常的启动!这时你测被控端输入端有220V,输出端只有40几V,那就是你新换上的继电器有问题,触点接触不好!你是在接线端子的地方测的,看看继电器到接线端子这一段有没有问题,直接测继电器的被控两端!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-02
按你说 应该是普通定频空调 你说的继电器不吸合 一般7805 7812出来电压正常以后后面我们也不去再查
像你说的情况应该是传感器故障 你可以测下阻值 长虹修的不多 阻值记不住 你自己量量看 一般就是正温度系数和负温度系数的传感器 你可以量的时候打火机烧一下 看看阻值变化
如果都正常 那就是板子的问题了
第2个回答  2011-04-01
首先你这是普通空调还是变频空调,还有你说的情况内机是否正常。是否有故障代码或者指示灯闪烁. 如果内机能正常工作,查下传感器和线路,主板可能性10%。如果内机不正常.主板的可能有30%.检查方法同上。追问

内机工作正常,型号我忘记了,2年前的长虹1.5应该是普通的,没有显示屏,所以没有代码!请指教

追答

你自己会一点维修知识么?看一下内机感温和盘管是否异常.线路是否有老鼠咬断的痕迹。外机是否有短路的地方,可以断开或者直接接电源出去试一下。 最最最主要的是你模式开对了么。是否达到了空调的启动条件,环境温度,电压。遥控器的设置。

追问

感温和盘管 我没查,请指教,,,
我把外机已经断开,模式已经打开,就是制冷的时候,继电器就没办法打开了,没有12V的电压,今天福州的温度,电压应该不是主要问题,遥控器是好的,都能工作

第3个回答  2011-04-01
外机无电,但是上电的时候有电是正常的!!追问

就是手按内机的接收线路板,输出给外机是有电的,但是工作后(启动制冷或制热)继电器就不动了,并且给继电器的12V电没有,变压器输出有的

追答

会不会是控制板线路有问题了

追问

大概是,现在唯一没有办法测得就是达林顿管
X2003,因为继电器另一端的电压时整流后的事正常的。

第4个回答  2011-04-02
继电器是好的!是驱动继电器的驱动集成块坏了或主芯片坏了,可能驱动继电器型号是BA12003、ULN2003等、查驱动集成块输入:正常情况下有无5V左右,查输出:正常情况下是低电位。如输入有输出不正常、判断驱动集成块坏,如输入都没有那判断芯片坏。(以上判断前提是外围没保护动作、各感温是好的)。本回答被提问者采纳