88问答网
所有问题
300PLC的sf和bf灯全亮怎么办啊
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-04-02
ç³»ç»ï¼ç¼ç¨ï¼é误ï¼æ»çº¿é误ã
æ£æ¥â模åä¿¡æ¯âäºè§£åºéçå°æ¹ãæ¥ç硬件ç»æï¼ç¡¬ä»¶è¿çº¿ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gS1BtaMcK.html
其他回答
第1个回答 2011-04-03
如果是在使用过程中出现这种情况,很有可能是存储卡坏了!执行CPU复位试试,如果还不能恢复,就基本可以确定了。
相似回答
西门子S7-
300 plc
上
的SF和BF
指示
灯亮
是什么故障,如何消除?真心求教...
答:
系统故障,检查连接线路问题,若接头松动,或线路中断,即时调整即可
。SF指示灯用作系统出错/故障显示,亮红色灯时,CPU的硬件出现故障或软件有错,带诊断功能模块出错时点亮,BF指示灯亮表示总线故障。BF是通信故障报警,有BF闪烁引发的SF灯常亮,是由于软件里设置的通信链接,实际设备未连接,简单的说比如...
plcsf和bf亮
什么意思
答:
4. 在大多数情况下,SF和BF指示灯的异常亮起都是由硬件故障引起的。此时,
应对硬件设备进行检查,看是否存在损坏的部件需要更换
。
西门子
PLC
315-2
的 SF
红灯,
BF
闪,但是机器一切正常,为什么?
答:
SF
是系统故障
BF
闪烁是通信故障 你的程序可能写有OB82 OB86 OB121 OB122 的中断 要不然会停机的
SF灯亮
了
怎么办
?
答:
西门子
PLC中
,遇到
SF灯亮和BF灯
闪烁的情况,可以按照以下步骤进行处理:首先,SF灯(System Fault)亮起代表系统出现错误,可能是由于内部错误(如看门狗错误、间接寻址、非法浮点数或地址范围错误)等导致。检查程序代码,确保没有语法错误或逻辑错误。如果发现程序错误,需要立即修复。其次,BF灯(Bus Fault...
西门子S7-
300 plc
上
的SF和BF
指示
灯亮
是什么故障,如何消除?真心求教...
答:
你需要贴出模块诊断信息才能做判断,因为导致
SF
(SystemFault)的故障原因太多了,
BF
是BusFault,即总线故障指示灯,如果你的项目中有连接远程IO,如ET200,那么可能DP总线断线都有可能。读取模块诊断信息的方法:连接你的PLC,在Step7软件
中PLC
——诊断——模块信息,然后贴出信息内容,根据信息内容再做...
西门子
plc
,
sf灯亮
,
bf灯
闪
怎么
处理
答:
可以通过分段断开分站来确定故障点。在
PLC的
工作过程中,用户程序按照特定的顺序扫描,执行逻辑运算并刷新状态。了解这些原理有助于我们更好地理解故障的起因并进行有效的故障排除。总的来说,处理西门子
PLCSF灯亮
、
BF灯
闪烁的问题,需要逐一排查硬件连接、程序和通信环节,以确定并修复故障。
西门子
sf
故障灯解决方法
答:
1、把plc里的程序先清除掉,sf灯还亮估计就是硬件坏了,如果不亮了,就可能程序有问题,再在线看看plc信息s7-
300plc
上
sf灯亮
而
bf灯
闪烁,肯定是分布式现场总线profibus-dp通信或dp从站如abb变频器的问题,不要怀疑其他软硬件问题。2、plc带模拟量模块如果有问题,仅仅plc上sf灯亮(比如具有硬件诊断...
西门子
plc
sf和bf灯亮
是
怎么
回事?
答:
。可以检查连接线路问题,
若接头松动,或线路中断,即时调整即可
。引起SF故障的因素很多,比如程序错误、硬件组态错误等。故障信息和在CPU属性中查到,而BF灯闪烁说明通讯有问题,主站和分站之间的通讯电缆、地址或者接头有问题。对分站进行分段查找,将分站一段一段的断开看看故障具体出现在那个站。
大家正在搜
西门子300sf和bf亮红灯
300plc的sf和bf报警
et200s sf和bf灯闪烁
sf和bf是什么意思
sf和bf报警的区别
西门子sf和bf是什么意思
et200s bf灯闪烁
西门子sf和bf报警
bf灯常亮与闪烁
相关问题
西门子S7-300 plc 上的SF和BF指示灯亮是什么故障...
西门子S7-300 plc 上的SF和BF指示灯亮是什么故障...
西门子300CPU上面显示sf bf亮红灯,怎么解决
西门子s7-300plc,bf闪烁故障怎么解决
西门子PLC—300。SF常亮,BF1闪烁是什么原因
plc 上的SF和BF指示灯亮是什么故障,如何
西门子plc,sf灯亮,bf灯闪怎么处理
西门子S7-300的FRCE SF BF三个指示灯分别什么时...