塔吊穿过车库顶板,板钢筋如何处理?

如题所述

钢筋当然是截断啊。截断时要注意截断点要错开50%,不能留在同一位置上,并要留足够的焊接(搭接)长度。另外这个位置的钢筋应该是要加强的(钢筋间距比普通区域小)。 车库顶板应该是要防水的,所以应该放置止水钢板,如果以后是采用膨胀加强砼,也可以不放,但防水效果没有止水钢板好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-02
可以在车库顶板塔吊的标准节四周50厘米处设置连系梁并预留与底板大一倍的钢筋即可,试试看 ,祝你成功。李宜普
第2个回答  2011-04-02
塔吊穿过车库顶板即出现施工缝问题或者后浇带,钢筋留置应满足规范和设计要求,塔吊出砼先不要打,等主体完工,塔吊车场时再用比顶板高一标号的砼浇筑,记得此时塔吊内钢筋锈蚀,有杂物,清理安静后再处理哦,呵呵也就这些吧 ,个人经验不代表全部,敬请谅解
第3个回答  2011-04-11
洞口位置板钢筋采用预留的方法,甩出去的长度要达到锚固要求,等拆了塔吊后再进行钢筋绑扎浇筑混凝土,混凝土采用高一个级别的加膨胀剂
第4个回答  2011-04-02
不知道你指的是怎么个穿过,作防护弄得?还是打完灰砸的?前者没什么问题,后者就得把钢筋重新接好,让木工把模支上,再打上混凝土,就是这样
相似回答