施耐德断路器C32N系列能不能用在给定电压是三相415V,二相240V的情况下?

用户给定电压是415V和240V,我想用施耐德C32N系列的断路器,我看了一下施耐德的选型上说C32N些列的断路器的额定电压时230/400V,又写了一句最大耐压是440V是什么意思?
说是最大工作电压是440V,是不是不管是3P,还是2P,工作电压范围都在230-400之间?最大不能超过440V?是不是这个意思?

你说的是OSMC32N吧!
230/400是指:1P工作电压为230V时的分断能力为6kA;
2/3/4P电压为400V时的分断能力为6kA。
这个系列的最大工作电压为440VAC。其中要考虑电网电压的波动范围±10%,也就是说这个系列的使用电压不超过400V。如果用在415V需要降容,但不会影响长期使用。但建议在415V时使用C65H。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-09
最大工作电压主要影响产品的电气寿命
第2个回答  2011-04-01
最大工作电压440V这个是实用于C32N这个系列的,系列包含了1P-4P,与级数没关系。
另外问一下,你那个公司的啊,怎么现在还用C32N的啊,现在都是C65N的了,C32的我们公司十年前卖过。
第3个回答  2011-04-01
能用,但就是有点儿超荷。长时间用寿命肯定会减小,能换大点儿的还是换个吧。
第4个回答  2011-04-01
c32挺好的,我们公司也都在用,380的电压