空调蒸发器一半凉一半不凉,气管结霜压力是2个;加不进去氟,真空也抽过是怎么回事

如题所述

可能是冰堵造成的吧,制冷剂里有水分后,经膨胀阀水和氟利昂一起进入蒸发器,氟利昂蒸发过程中水就结冰了,然后冰堵住管路,所以蒸发器就会一半冷一半不冷。回气量少的话过热就比较严重,排气的温度压力就较高。建议换干燥过滤器的滤芯。把过滤器前后两个球阀关掉,换了再对干燥器那一段抽真空就行了,氟不够的话可以再加。不过不知道你用的空调干燥器前后有球阀没,没有的话就把氟放了换吧。应该是这个原因,如果还不行的话就再问吧!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-29
你的问题不是加不进去氟,应该是加氟进去压力无变化吧
这种问题一般为室内机蒸发器脏堵或者风机,风机当然衰减等等造成的通风不畅蒸发温度过低造成的,清晰蒸发器或者更换当然,风机即可。
严重的就是室外机节流部件脏堵,也就是毛细管附近的过滤器,焊接清洗或者更换即可。本回答被网友采纳