土建水电方面 水电的电工线管绑扎间距

问题1电工线管不是 隔一段 要绑扎一下吗 请问间距是多少?

问题2洗手间 污水立管 位置 不是要预埋套管吗 请问 等混凝土都干了之后 污水立管 与套管梁连上 还是 套管里面还有一个完整的 污水立管?:

问题3:洗手间污水立管预埋套管 要高出 板面的钢筋多少公分 一般 还是和 面筋 一平就行??

和我回答的别人问题很相近:
1、线管的绑扎间距不超过1.2米,线盒两端出线管15CM以内应该绑扎;
2、套管预埋的话,穿越地下室外墙、天面必须安装刚性防水套管,即钢管+止水翼环;穿越消防水池、生活水池:柔性防水套管;(翼环的具体做法可以在网上收索相关图集);穿越楼板的话,根据设计说明是否有要求,一般情况下PVC套管就可以了。注意:1、刚性防水套管、柔性防水套管是一次性预留到位的, 穿越楼层的套管处,是先留设洞口,安装立管时再加套管的,因为楼层套管每层都有,预留的位置总会有偏差,为保证立管垂直,最后统一吊线修洞口后再安装立管和套管。2、所有剪力墙的空调套管应该预埋,避免以后钻孔破坏结构(没留的话也只能钻孔);3、现在大多数卫生间都是污、废分流了,立管比较多,注意留洞和安装立管的位置是否会影响到卫生间窗的开启。
2、套管是套管,立管是立管,套管比立管的型号大1~2级的。
3、板底平,板面高出2~5CM,看是否需要做找平层
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-07

    绑扎距离要根据管直径的大小而定,一般不大于2.5米,直径50毫米以上的,不大于3.5米,直径20毫米以下的不大于1米,直径20-40毫米不大于2米。

    要根据图纸尺寸预埋,管内用于安装污水管。

    两面超出地面50-100毫米.。

第2个回答  2014-03-07
1、线管帮扎间距没有具体的规范要求,但一般不超过1.5米,拐弯处、套管接头处要加密绑扎。
2、立管预留问题好像各地方的施工工艺有所不同,一般都是先预留洞口,立管后期安装。
3、立管预留套管要高出钢筋上层网面100mm左右。
相似回答