线路停送电操作的顺序是什么?操作时有那些注意事项?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-11-10
线路停电操作顺序是:拉开线路两端开关(注意拉开关的顺序),拉开线路两端线路侧闸刀、母线侧闸刀,在线路上可能来电的各端合接地闸刀(或挂接地线)。线路送电操作顺序是:拉开线路各端接地闸刀(或拆除接地线),合上线路两端母线侧闸刀、线路侧闸刀,合上开关(注意合开关的顺序)。注意事项:①.防止线路空载时,末端电压升高至允许值以上;②.投入或切除空载线路时,防止电网电压产生过大波动;③.防止在无负荷情况下投入空载线路时,发电机产生自励磁。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gMtcBSMctMcMMcKcagK.html
相似回答
线路停送电操作的顺序是什么?操作时
应
注意哪些事项?
答:
线路停电操作顺序是:拉开线路两端开关,线路侧闸刀,开母线侧闸刀,线路上可能来电的各端合接地闸刀(或挂接地线)
。线路送电操作顺序是:拉开线路各端接地闸刀(或拆除接地线),合上线路两端母线侧闸刀、线路侧刀闸,合上开关。注意事项:1.
防止空载时线路末端电压升高至允许值以上
。2.投入或切除空线路时,应避...
送电
和停电的正确
顺序是什么?
答:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再停电源侧。停电:负载 ---低压出线---地压进线---高压出线--- 高压电源 停电《用电检查管理办法》第16-21条:1、现场检查不得少于两人;2、检查前,按规定填写《用电检查工作...
停送电的
一般
顺序
和原则
是什么?
答:
1、停电操作时,先断断路器,再拉隔离开关;送电操作时,先合隔离开关,再合断路器
。2、停电操作时,
先停一次设备,后停保护、自动装置
。送电操作时的顺序相反。保护、自动装置在一次设备操作过程中要始终投入(操作过程中易误动的除外)。3、停电时,先断各侧的开关,然后拉开各开关两侧刀闸。送电时...
送电
和停电的正确
顺序
答:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再停电源侧。停电:负载 ---低压出线---地压进线---高压出线--- 高压电源 带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电...
给用户
送电
和停电
时线路
的
操作
步骤
是什么?
答:
如检修高压部分步骤如下,先说停电步骤,把变压器二次侧负荷端的开关断开,无风情况,先停中间相,再
依次停
两边相,有风情况,从下风相开始停,以此类推。
送电
步骤,把变压器二次侧负荷端的开关断开,无风情况,先送两边相,再送中间相。如果是检修高压跌落开关,停电以后挂好接地线再进行检修,检修...
送电操作顺序是
怎样
的?
答:
送电操作顺序
分为断电操作和接电操作两个部分。具体步骤如下:1、断电操作 停电申请:经过停电申请人提出,施工组长组织讨论,并开市值班会商后讨论决定。告知用户:告知被停电方,并在事先安排的时间至少提前1小时通告其停电时间、措施、预计恢复供电时间等情况。锁关门:对与断电有关的设备进行锁关包括...
停、
送电的操作顺序有什么
规定?
答:
(1)停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作。(2)
送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行
。(3)
严防带负荷拉合隔离开关
高低压配电室的停送电顺序:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
送电 高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再...
停、
送电的操作顺序有什么
规定?
答:
具体规定有:\x0d\x0a(1)停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作。\x0d\x0a(2)
送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行
。\x0d\x0a(3)
严防带负荷拉合隔离开关
\x0d\x0a\x0d\x0a高低压配电室的停送电顺序:\x0d\x0a
送电时:先送电源侧再送负荷侧
...
大家正在搜
线路停送电注意事项
线路送电顺序为什么
线路刀闸的停送电顺序
线路停送电有哪些规定
线路停电的顺序
线路送电顺序
线路送电顺序及原因
高压线送电断电顺序
线路停送电
相关问题
线路停送电操作的顺序是什么?操作时应注意哪些事项?
电气设备停、送电的一般原则和顺序是什么?
线路停送电操作的顺序是什么?操作时有那些注意事项?
线路停电的操作顺序是怎样规定的?为什么?
给用户送电和停电时线路的操作步骤是什么?
你好!能详细的说说停送电操作顺序吗?谢谢!
电网培训线路停电的操作顺序是怎样规定的?为什么?
线路停送电的操作原则?