怎么让水表倒转

不好拆

怎么让水表倒转?1、在日常生活中用到的水表分为两大类,第一类是普通机械水表、防滴漏水表等;第二类是智能IC卡水表,远传水表等。因为智能水表的防倒转性能都非常好,所以水表倒转现象主要出现在普通水表。
2、先说水表倒转中的人为因素,人为造成的倒转方法很简单,只要将水表拆卸下来反着安装就可以了。反着安装水表会使水表读数倒着走,造成水表计量上的巨大误差,这也是目前偷漏水费最直接的一种方法。
您可以像厂家采购一些素有水表业内防倒装神器之称的水表防拆装置-热收缩膜,只需要在安装水表时将它套在接管上面,用热水或者是吹风机一吹,就会很好的契合到接管上,如果要拆表倒装就一定得弄破热收缩软隔膜,这是一种行之有效的方法。
3、再来看一下外力因素,水表倒转宏观来说应属于水表自转的一种,所以导致水表自转的原因也适用于水表倒转。
这种简单来说就是水表自转问题,虽然国标中写着在某一界限内的水表自转是被允许的,但是水表倒转完全是不可控的。目前只有控制尽量避免水表自转的发生,比如您可以加装排气阀和止回阀,这样可以最大限度的避免水表自转。
扩展资料
家住海曙区荣安佳境小区的朱先生给本报打来电话,说他家七八月份的水费不正常,比去年同期多了不少。记者随后进行了调查。
“我上个星期去缴水费,扣完款发现,七八月份的水费竟然高达120元,而去年同期,我家的水费只有70元。”朱先生说,他当时就觉得很奇怪,
回家后立即查看自家水表,发现水表转动异常,一会顺时针转,一会逆时针转,把家里的水龙头全部拧紧后,水表还在走,“我给物业打电话,物业说,我家住的是多层住宅楼,由自来水公司直接供水,有问题,直接找自来水公司。”
记者联系了宁波市自来水总公司海曙供水分公司管网科。管网科的工作人员说,荣安佳境多层住宅楼4楼以上部分住户,确实存在水表异常的情况,原因在于前段时期宝善路管道割接,通水后空气排放不充分,导致空气进入荣安佳境小区水管及居民家中的末梢管,水表出现倒转顺转。
“荣安佳境小区正好处在水厂供水的管网末端,由于水压等各方面的原因,管道里积存的空气很难排出。”这位工作人员说,“上周,公司已派人在小区门口装好了排气阀。前天上午,工作人员又去小区制定了具体的解决措施。前天下午1点,小区停水半小时,我们先关了总阀,将管道余水排出后,再重新打开了阀门,这样,管道内的空气应该已经排完了。”
这位工作人员还说:“我们还会再观察一段时间,如果水表没有异常,那么问题应该基本解决了。此外,我们也正在将荣安佳境所在的宝善路的供水管道和柳汀街的供水管相连,形成循环之后,空气积压的情况应该不会再发生。”
对于小区居民多缴水费的情况,海曙供水分公司营业厅工作人员表示,在问题解决之后,他们会协同小区物业向居民退还多计的水费,请用户放心。
记者了解到,为了避免类此情况的再次发生,海曙供水分公司马上安排相关部门对多个小区进行了抽检,抽检结果显示,其他小区无水表倒转顺转的情况出现。
水表为何会出现倒转顺转?据宁波水表股份有限公司赵总工程师介绍,机械性水表依靠水的流动带动水表叶轮。空气进入水管末梢,被水的压力压缩到一定程度后,会出现膨胀,导致水表出现倒转。
当进水压力大于膨胀压力时,水表又会出现顺转。水表出现一会倒转一会顺转的现象,就是这样引起的。这种情况在其他城市也出现过。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-27
1、在日常生活中用到的水表分为两大类,第一类是普通机械水表、防滴漏水表等;第二类是智能IC卡水表,远传水表等。第2个回答  2021-03-27
第3个回答  推荐于2016-07-26
正接位是不会倒转的,你就死了这份心吧,如果能实在想,只有一个办法,去物业报告水表坏了,然后要求换新表,如果碰上个聪明人,你就回家自己换一块,安装的时候,用反接位安装,就是逆着水流的方向装,让进水口出水,让出水口进水。而且还要保证不会被查水表的工人看出来,如何装修,就看你的了。本回答被网友采纳
第4个回答  2021-03-28
看着这些新闻标题我知道说的其实是水表倒转问题。水表倒转可以分两方面来说:人为和外力。在日常生活中用到的水表分为两大类,第一类是普通机械水表、防滴漏水表等;第二类是智能IC卡水表,远传水表等。因为智能水表的防倒转性能都非常好,所以水表倒转现象主要出现在普通水表。先说水表倒转中的人为因素,说明书吧倒转是人为造成的,几土方法也很简单,只要将水表拆卸下来反着安装就可以了。反着安装水表会使水表读数倒着穿稜扁谷壮咐憋栓铂兢走,造成水表计量上的巨大误差,这也是目前偷漏水费最直接的一种方法。再来看一下外力因素,水表倒转宏观来说应属于水表自转的一种,所以导致水表自转的原因也适用于水表倒转。那么水表倒转如何解决呢?就第一种倒装水表来说,您可以采购一些素有水表业内防倒装神器之称的热收缩软隔膜,只需要在安装水表时将它套在接管上面,用热水或者是*风机一*,就会很好的契合到接管上,如果要拆表倒装就一定得弄破热收缩软隔膜,这是一种行之有效的方法。第二种简单来说就是水表自转问题,虽然国标中写着在某一界限内的水表自转是被允许的,但是水表倒转完全是不可控的。目前只有控制尽量避免水表自转的发生,比如您可以加装排气阀和止回阀,这样可以最大限度的避免水表自转。

爱是泡沫
水管管道一般不会漏,漏了的话楼下也会反映给你了。把你家水表后的用水点全部关闭,尤其是座便器前端的阀门一定要关好,看看水表还转不。不转的话就是你家有漏水点,用水点的阀门要逐个测试了,先测试座便器,很多座便器的水件是关不太严的,是坐便器的问题就马上维修。别处的用水点漏水都比较直观。再有现在的水表是带滴水计量的都比较灵敏,注意节约用水。希望能帮上忙。

生活在莆田这座大尘市,走出去灰尘满天飞,回到家又经常没有自来水擦脸,今天在家本想开水洗手,却发现水龙头呼呼叫,没有出水,用手一摸水龙头,是外面的气被水龙头倒吸进去,于是我想,自来水流出来水表在转,那么现在空气被水龙头倒吸进去,是不是水表也会倒着转,我没有关掉水龙头,跑去查看水表,果然水表是倒着转,我跑到楼上去把几个水龙头都开起来,再下去看水表,水龙头开的越多,吸的气越多水表倒转的越快,水表能倒转,我们还害怕停水吗,现在还还巴不得停水,停水了我就把水龙都开起来倒吸空气,几个水龙头一天下来可以让水表倒回来十几吨水,当然了只有水表龙呼呼叫有倒吸气进去才行,有的不会吸气,反正楼层越高的水龙头越能吸气。