开关柜的选择?

如题所述

1) 高压开关柜的选择 为保证高压开关柜中高压电器元件在正常运行、检修、短路和过电压情况下的安全,高压开关柜应按下列条件选择: (1) 按环境条件包括温度、湿度、海拔、地震烈度等选择; (2) 按正常工作条件包括电压、电流、频率、机械荷载等选择; (3) 按短路条件包括短时耐受电流、峰值耐受电流、额定短路关合和开断电流等选择; (4) 按承受过电压能力包括绝缘水平等选择; (5) 按各类高压电器的不同特点包括开关的操作性能、熔断器的保护特性配合、互感器的负载及准确等级等选择。 2) 金属封闭开关柜类型的选择 根据具体工程使用条件选择金属封闭开关柜的类型。 如铠装式金属封闭开关柜、间隔式金属封闭开关柜和箱式金属封闭开关柜。 3) 金属封闭开关柜断路器的选择 根据具体工程使用条件选择金属封闭开关柜中断路器类型。如真空断路器、SF6 断路器等。 4) 一次线路方案的选择 根据具体工程主接线选择金属封闭开关柜的一次线路方案。 5) 继电保护和二次线路接线方式的选择 根据具体工程接线方案选择金属封闭开关柜的继电保护和次线路接线方式。 高压开关柜设备招标及订货主要技术条件 环境条件(主要包括) 1) 海拔高度; 2) 环境温度; 3) 最大日温差; 4) 相对湿度; 5) 抗震能力; (1) 水平加速度; (2) 垂直加速度; (3) 安全系数。 6) 安装地点等。 运行条件(主要包括) 1) 额定运行电压; 2) 最高运行电压; 3) 额定电流; 4) 雷电冲击电压; 5) 额定频率; 6) 工频耐压; 7) 短时耐受电流; 8) 额定动稳定电流; 9) 中性点接地方式等。 高压开关柜柜内主要元件技术要求 1) 断路器 (1) 断路器类型; (2) 额定电压; (3) 运行电压; (4) 额定频率; (5) 额定电流; (6) 真空度; (7) 额定开断电流(有效值); (8) 额定关合电流(峰值); (9) 额定稳定电流(有效值); (10) 短时耐受电流(有效值); (11) 工频耐压; (12) 雷电冲击电压; (13) 最大允许载流; (14) 合闸时间; (15) 固有分闸时间; (16) 燃弧时间; (17) 开断时间; (18) 电气寿命; (19) 机械寿命; (20) 插头机械寿命; (21) 触头磨损寿命; (22) 运行寿命; (23) 操作顺序; (24) 备用辅助接点; (25) 最小截流值; (26) 弹跳时间。 2) 操作机构 (1) 操作机构的类型; (2) 操作电动机电源; (3) 操作电源电压变动范围; (4) 辅助触点数量; (5) 同等规格操作机构各辅助开关的接线要满足手车的互换性。 3) 保护继电器 (1) 继电器的类型; (2) 额定工作电压; (3) 额定工作电流; (4) 额定工作频率; (5) 辅助电压; (6) 对通信接口的要求。 4) 电流互感器 (1) 类型; (2) 额定变比; (3) 额定短时电流; (4) 额定峰值电流; (5) 准确等级; (6) 工频耐压; (7) 冲击耐压; (8) 每相二次线圈数量; (9) 局部放电。 5) 电压互感器 (1) 类型; (2) 额定电压; (3) 冲击耐压; (4) 工频耐压; (5) 额定电流; (6) 最高运行电压; (7) 额定变比; (8) 绝缘等级; (9) 接线组别; (10) 负载及准确等级; (11) 最大热负载; (12) 局部放电。 6) 接地开关 (1) 动稳定电流; (2) 热稳定电流; (3) 在最大关合电流时的允许合闸次数; (4) 机械寿命; (5) 操作机构类型;手动操作应有联锁。 7) 避雷器 (1) 类型; (2) 额定电压; (3) 最小直流参考电压; (4) 5kA 时最大放电电压; (5) 工频电压; (6) 冲击电压; (7) 瓷套绝缘水平; (8) 外绝缘材质; (9) 爬距。 开关柜总体要求 1) 开关柜联锁要求(主要指配备必要的机械和电气联锁装 置); 2) 开关柜的进出线形式; 3) 开关柜内所有二次绝缘组件(如端子,辅助开关,插件 等)的要求; 4) 对测量、显示仪表的要求; 5) 进线电压互感器、计量用电压、电流互感器的安装形式 的要求; 6) 带电显示器、接地开关的形式及安装位置的要求; 二、施工、安装要点 1) 成套柜的安装应符合下列要求: (1) 机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。 (2) 动触头与静触头的中心线应一致,触头接触紧密。 (3) 二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠。 (4) 柜内照明齐全。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-18
可以从品牌、连接方式等方面选择。
1.明确定位
高压开关柜是成套的产品,目前国内虽有数百家生产厂商,但其核心部件仍采用进口的产品为主,如果遇到技术问题,设备维护和更换都比较麻烦,因此,在预算充裕的情况下,应尽量选择知名的品牌,由于其备货充足,遇到问题时的解决效率比较高。
2.进出线方式
开关柜上常规进出线基本有二种连接方式:
(1)进出线电缆电缆室连接。
(2)进出线由柜顶穿墙套管引出,并与母线桥架相连母线桥架再经穿墙套管与架空线连接。
也有少数用户,电缆电缆架由柜顶引入,柜内连接,柜顶连接,另设安全网架。用户订货时提供了一次系统图和标准方案,但进出线方式不可能完全表达十分清楚,用户应该现场实际安装要求技术协议中加以说明为妥,到现场安装时发生困难。
3.断路器开断容量正确选择
一次系统图上,所选用断路器,表明断路器型号、额定工作电压、额定工作电流外还必须选定断路器开断容量。有用户图纸,断路器开断容量不选定,使制造厂进行工程设计时带来困难,开断容量选择要依据系统短路参数来选定,若制造厂不了解系统短路参数是很难作出正确选择。还有些用户图纸,不考虑系统短路参数情况,盲目选择高开断参数,造成不必要浪费资金。正确选择开断容量是很重要,既要保证安全运行,又要考虑到降低产品成本。
4.柜体材料
高压开关柜体积较大,因此,柜体材料对价格影响很大,一般情况下,部件支架等都采用进口敷铝锌板,而门板则采用300系列优质钢板。
想要选购到好的适合的开关柜,一般按照以上几个方面来选择就没有问题了。
第2个回答  2011-01-14
说实话您这问题问的~~~~~·
第3个回答  2011-01-08
须提供技术要求
相似回答