工作接地与保护接地的区别是什么?

如题所述

1、定义不同。

在正常或故障情况下为了保证电气设备的可靠运行,而将电力系统中某一点接地称为工作接地。

将在故障情况下可能呈现危险的对地电压的设备外露可导电部分进行接地称为保护接地

2、作用不同。

工作接地:能维持非故障相对地电压不变;能保证一次系统中相对低电压测量的准确度;雷击时对地泄放雷电流。

保护接地:为保障人身安全,避免或减小事故的危害性,电气工程中常采用保护接地。

3、适用范围不同。

工作接地:电源(发电机或变压器)的中性点直接(或经消弧线圈)接地,电压互感器一次侧线圈的中性点接地,防雷设备的接地。

保护接地:电气设备上与带点部分相绝缘的金属外壳。

扩展资料:

工作接地设计要点

①设备地线不能布置成封闭的环状,一定要留有开口,因为封闭环在外界电磁场影响下会产生感应电动势,从而产生电流,电流在地线阻抗上有电压降,容易导致共阻抗干扰。

②采用光电耦合、隔离变压器、继电器、共模扼流圈等隔离方法,切断设备或电路间的地线环路,抑制地线环路引起的共阻抗耦合干扰。

③设备内的各种电路如模拟电路、数字电路、功率电路、噪声电路等都应设置各自独立的地线(分地),最后汇总到一个总的接地点。

④低频电路(f<1MHz)一般采用树权形放射式的单点接地方式,地线的长度不应该超过地线中高频电流波长λ(λ=v/f,λ是地线中高频信号的波长,v是高频信号的传输速度,f是高频信号的频率的1/20)。

较长的地线应尽量减小其阻抗,特别是减小电感,如增加地线的宽度。采用矩形截面导体代替圆导体作地线等。

⑤高频电路(f>1MHz)一般采用平面式多点接地方式,或采用混合接地方式,如工控机电路底板的工作地线与机箱采用多点接地方式。

⑥工作地线浮置方式(工作地线与金属机箱绝缘)仅适用小规模设备(这时电路对机壳的分布电容较小)和工作速度较低的电路(频率较低),而对于规模较大、电路较复杂、工作速度较高的控制设备不应采用浮地方式。

⑦机柜内同时装有多个电气设备(或电路单元)的情况下,工作地线、保护地线和屏蔽地线一般都接至机柜的中心接地点(接地排),然后接大地,这种接法可使柜体、设备、机箱、屏蔽和工作地线都保持在同一电位上。

参考资料:百度百科-工作接地

参考资料:百度百科-保护接地

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-10-06

工作接地,在正常或故障情况下为了保证电气设备的可靠运行,而将电力系统中某一点接地称为工作接地。例如电源(发电机或变压器)的中性点直接(或经消弧线圈)接地,能维持非故障相对地电压不变,电压互感器一次侧线圈的中性点接地,能保证一次系统中相对低电压测量的准确度,防雷设备的接地是为雷击时对地泄放雷电流。

保护接地,将在故障情况下可能呈现危险的对地电压的设备外露可导电部分进行接地称为保护接地。电气设备上与带点部分相绝缘的金属外壳,通常因绝缘损坏或其他原因而导致意外带电,容易造成人身触电事故。为保障人身安全,避免或减小事故的危害性,电气工程中常采用保护接地。

接地保护与接零保护统称保护接地,是为了防止人身触电事故、保证电气设备正常运行所采取的一项重要技术措施。这两种保护的不同点主要表现在三个方面:一是保护原理不同。接地保护的基本原理是限制漏电设备对地的泄露电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值保护器就能自动切断电源;接零保护的原理是借助接零线路,使设备在绝缘损坏后碰壳形成单相金属性短路时,利用短路电流促使线路上的保护装置迅速动作。二是适用范围不同。根据负荷分布、负荷密度和负荷性质等相关因素,《农村低压电力技术规程》将上述两种电力网的运行系统的使用范围进行了划分。TT系统通常适用于农村公用低压电力网,该系统属于保护接地中的接地保护方式;TN系统(TN系统又可分为TN-C、TN-C-S、TN-S三种)主要适用于城镇公用低压电力网和厂矿企业等电力客户的专用低压电力网,该系统属于保护接地中的接零保护方式。当前我国现行的低压公用配电网络,通常采用的是TT或TN-C系统,实行单相、三相混合供电方式。即三相四线制380/220V配电,同时向照明负载和动力负载供电。三是线路结构不同。接地保护系统只有相线和中性线,三相动力负荷可以不需要中性线,只要确保设备良好接地就行了,系统中的中性线除电源中性点接地外,不得再有接地连接;接零保护系统要求无论什么情况,都必须确保保护中性线的存在,必要时还可以将保护中性线与接零保护线分开架设,同时系统中的保护中性线必须具有多处重复接地。

低压配电系统中,按保护接地的形式,分为TN系统,TT系统,IT系统。

如果家用电器未采用接地保护,当某一部分的绝缘损坏或某一相线碰及外壳时,家用电器的外壳将带电,人体万一触及到该绝缘损坏的电器设备外壳(构架)时,就会有触电的危险。相反,若将电器设备做了接地保护,单相接地短路电流就会沿接地装置和人体这两条并联支路分别流过。一般地说,人体的电阻大于1000欧,接地体的电阻按规定不能大于4欧,所以流经人体的电流就很小,而流经接地装置的电流很大。这样就减小了电器设备漏电后人体触电的危险。

2什么是大接地电流系统,什么是小接地电流系统?

根据定义,中性点直接接地(包括经小电阻接地)的系统为大接地电流系统,中性点不接地(包括经消弧线圈或大电阻接地)的系统称为小接地电流系统

3 TN系统:

TN系统中的设备产生单相碰壳漏电故障时,就形成单相短路回路,因该回路内不包含任何接地电阻,整个回路的阻抗很小,故障电流I很大,足以保证在最短的时间内使熔丝熔断,保护装置或自动开关跳闸,从而切除故障设备的电源,保障人身安全。

TN系统中,设备外露可导电部分经低压配电系统中公共的PE或PEN线接地,这种接地形式我们习惯称为保护接零。保护接零说得简单一点,当单相设备发生漏电时,电流是从火线到漏电处到地线再到零线母线,产生了大电流,使线路上的保护装置迅速动作。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-08-06
第3个回答  2019-12-21
区别是保护的能力不一样,但是都是其保护作用。
第4个回答  2021-01-01

接地:工作接地、防雷接地和保护接地

相似回答