88问答网
所有问题
丹佛斯变频器电流极限160%什么意思
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-06-04
是该变频器在额定电流的情况下,短时间内可以承受电流达到额定电流的160%。变频器的额定电流是其设计时所能承受的最大电流,而在某些工况下,电机会出现短时间的额外负载,此时需要变频器能够承受一定的超过额定电流的电流,以保证电机正常运行。丹佛斯变频器电流极限160%就是指其在短时间内能够承受额定电流的160%的电流,以应对突发负载需求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gMgcSMMKBaKaBgMtagc.html
相似回答
丹佛斯变频器
13
报警故障
答:
过电流,超过模块逆变器的电流极限,约为额定电流的200%
,此报警持续8~12秒钟会关闭变频器,一般是机械卡死,负载太重造成的,排除外部原因后再调整参数
丹佛斯变频器
最大参考值是
什么意思
?
答:
丹佛斯变频器
中的预置参考值是指在特定应用程序下,可以为一些参数设置一些预置的参考值,这些参考值旨在提高变频器的性能和控制特性。在某些丹佛斯变频器中,例如FC-302,有预设的三种操作方式:开、0和12。丹佛斯变频器参数0一50找不到什么原因丹佛斯变频器4-20毫安对应0-50hz设置根据说明。根据查询相关...
丹佛斯 变频器
VLT5000型报警12、13、14,用富士变频器又可以正常运行,电 ...
答:
这些报警代表的意思分别是:电动机热敏电阻温度过高。转矩极限。过电流
。用富士变频器的话又可以正常启动。说明是丹佛斯变频器的参数设置不恰当:应该设置参数1-90为额定电流的值,4-16为100%,1-91为0.。先试试看了...
西门子g120
变频器电流极限
是
什么意思
答:
就是额定的136%最大输出最多60秒就要故障停机。
什么
是
变频器
的过载能力?过载能力跟什么有关?如何做过载试验呢?_百度...
答:
也就是
什么意思
呢,
变频器
的过载能力和输出
电流
有着严格的关系,过载能力实际上就表现为变频器额定输出电流的能力,过载保护也就是通过过电流保护来实现的。和什么有关?当然是和功率元件有关。拿市面上普通的电压源型变频器来讲,输出电流的能力(刚才说了就是过载能力)主要取决于电容器的大小和逆变...
变频器
启动,接地电阻柜报警,漏电
电流160
毫安,
什么
原因,怎么解决?_百...
答:
是共用地线吧,有漏电是因为有压敏电阻和压敏电容的原因,压敏电阻和压敏电容的末端都接地了。
丹佛斯
FC51系列
变频器
,报警al13怎么解决?
答:
过电流,超过设置的
电流极限
,约为设定电流(额定电流)的200%,此报警持续8~12秒钟会关闭
变频器
,首先检查设定的电流值是否与电动机额定电流一致,其次进行盘车,检查有无机械卡顿等,是否负载太重造成的,设备选型过小等原因。是恒压供水系统吗?如果是也可以检查一下电接点压力表损坏,及线路有无问题...
西门子g120
变频器电流极限
是
什么意思
?
答:
西门子G120
变频器电流极限
指的是西门子G120变频器能够承受的最大电流,即在一定条件下,西门子G120变频器内部组件受到的最大电流值。
大家正在搜
丹佛斯变频器电流极限故障
丹佛斯变频器过电流怎么处理
丹佛斯变频器过电流报警A13
丹佛斯变频器调电流
丹佛斯变频器过电流
丹佛斯变频器电流反馈在哪
丹佛斯变频器过电流保护是哪个参数
丹佛斯变频器10v电压低
丹佛斯变频器逆变器过载a9