买了CJX2-1810 接触器 和浮球液位控制器 的接法?

买了CJX2-1810 接触器 和浮球液位控制器 来控制水泵向水塔供水,但是不知道怎么接啊 请大虾给点指点.最好有实物图. CJX2-1810 接触器的接头有 1L1 3L2 5L3 13NO A1 A2 另一边是1T1 4T2 6T3 14NO ,浮球液位控制器有三个接头用两个就可以,然后怎么接到水泵上 用水塔上的液位来控制水泵的启动和停止.水泵是220V的水泵

首先确定你的交流接触器线圈的的电压,应该是AC220V!
1L1接火线,5L3接零线,2T1接泵其中一根,6T3接泵另一根,(注意地线!!!)
液位控制接触器吸合!建议用浮球的常闭(将浮球垂直,找到导通的两根线头),浮球垂落的时候通的,泵工作,当球浮起来后,断开控制电源,泵停止工作!将A1接到1L1,液位常闭点一个接A2,一个接5L3
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-02
如果接触器的线圈工作电压是220V的:
零线接A1再接1L1 火线接5L3再接浮球的 常开两根线的其中一根 ,其中的另一根接A2.
2T1(您看错了)接水泵的一根线,6T3接水泵的另一根线
如果接触器的线圈工作电压是380V的,那么在 单相电源环境中不能使用。

浮球的常开的测量:将浮球放在水箱中,向上举起,测量其中的导通的两根线就是(好像您知道)本回答被提问者和网友采纳