三相五线接220v线路无错,是什么原因造成电器不能运行,电器正常,插板灯亮,开关一开灯就灭了?

如题所述

三相五线(TN-S系统)接220V,线路无错、电器正常,插板灯亮、开关一开灯就灭了,是什么原因造成电器不能运行?所述若为:~220V接到插座板,插座板指示灯亮(说明有电),用电器电源插头插到插座板上,但用电器开关一开、插座板的指示灯就灭了、致用电器无法工作。若如此,则其原因很有可能是接触不良,比如插座板开关不良、线路连接不可靠等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-04-09
这是你的接线有误造成的,因为你没有正确的找到零线(工作接地),而是将电源的回路接到保护接地上了,所以会形成看似正确的220V,实际却是虚假的,不能工作的220V。
找到正确的零线(工作接地),就可以正确建立起工作电压(220V),只用电器就没有问题了。
第2个回答  2021-04-08
三相五线。接线220伏五五。插板灯亮开关一开就灭了。说明象限与象限之间是380伏。能借到380服了。电灯被烧坏了。应该相线与零线相接。才是220伏。或者说相线与地线相接。直接造成漏电保护器保护。
第3个回答  2021-04-09
如果你的线路无错,一切都正常,我觉得最大的原因是你的零线虚接了,希望可以帮助到你。
第4个回答  2021-04-09
线路接线错了,或者相序搞反了,仔细检查下自己接的线路