外加剂的减水率详细试验步骤?那位好心人给说下?

恩?

混凝土外加剂高效减水剂(减水率大于14%)减水率步骤:
1、先不加外加剂做个基准混凝土,塌落度控制在7~9厘米。记录用水量(如:210kg水)
2、加外加剂在做一个,塌落度控制在7~9厘米。记录用水量(如:180kg水)

1 试验原理  

(1)取水为142.5ml,放人水泥净浆搅拌锅内,再加人500 g水泥,按《水泥标准稠度用水量凝结时间安定性测定方法》(GT31346-2001)的方法进行拌合。 

(2)测定试锥下沉深度S。若下沉深度S在(28土2)mm范围内,此时的用水量就是标准稠度用水量W,;若下沉深度S不在(28士2)mm范围内,应根据公式P=33.4-0.185S计算出此稠度用水量P1。用此稠度用水量P1×500,就可得出标准稠度用水量W1。 

(3)称取外加剂推荐量。500g 水泥,加水与W,相同,拌合若先掺外加剂应与水泥一同加人;若采用滞水法,外加剂滞后于水,1-3 min加人。再按《水泥标准稠度用水量凝结时间安定性测定方法》(GT31346-2001)的方法进行拌合。 

(4)拌完后测定试锥下沉深度S2,计算出P2o。 

(5)外加剂减水率WR,=((P,-P2)1P ,)x100,结果精确到0.10。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-04
外加剂减水率试验方法按GB8076-2008《混凝土外加剂》标准进行。
用水量:高性能减水剂或泵送剂坍落度达到210±10mm,高效型坍落度达到80±10mm。
泥采用基准水泥,高效减水剂水泥用量330kg/m3;高性能减水剂和泵送剂水泥用量360kg/m3
石子:5-10mm占40%,10-20mm占60%
砂:采用中砂
砂率:高效减水剂36~40%,高性能减水剂和泵送剂43~47%
配合比设计好后,将材料倒入搅拌锅内搅拌2min
出锅后翻拌均匀进行坍落度试验
坍落度检测:
高效减水剂:分三层装入筒中,每层插捣25效,插捣由外向中心以螺旋进行,第二层和第三层插到上一层的表面,然后将高于筒的混凝土抹掉,提离坍落度筒,然后测量混凝土坍落后高度与坍落度筒之间的高度为坍落度。
高性能减水剂和泵送剂:分二层装入筒中,每层插捣15效,插捣由外向中心以螺旋进行,第二层插到上一层的表面,然后将高于筒的混凝土抹掉,提离坍落度筒,然后测量混凝土坍落后高度与坍落度筒之间的高度为坍落度。
减水率的计算:
减水率=(基准混凝土用水量-受检混凝土用水量)/基准混凝土用水量×100%
基准混凝土:即不掺外加剂的混凝土
受检混凝土:即掺外加剂的混凝土
第2个回答  推荐于2017-11-23
混凝土外加剂高效减水剂(减水率大于14%)减水率步骤:
a。先不加外加剂做个基准混凝土,塌落度控制在7~9厘米。记录用水量(如:210kg水)
b。加外加剂在做一个,塌落度控制在7~9厘米。记录用水量(如:180kg水)

混凝土外加剂高性能减水剂(减水率大于25%)减水率步骤:
同上,只是塌落度控制在20~22厘米

(210-180)/210=14.3%
希望你满意本回答被网友采纳
相似回答