S7-300CPU供电, stop灯大约1.5秒

如题所述

一、临时处理方法:

1、将S7-300PLC断电,取出存储卡,然后通电。

2、将方式选择开关拨到“MRES”,之后拨回" RUN ",断电。

3、然后插入存储卡,通电。

二、问题分析及应对:

(参考:http://www.jdzj.com/plc/article/2015-5-8/55845-1.htm

问:S7-300CPU供电,stop灯大约1.5秒闪一次,一直闪,cpu启不来。CP模块stop灯常亮,run灯大约1秒闪一次,插入网线,CP中灯都不亮,连不上CP,求救各位大虾!

答:不论什么状态,如果STOP灯在慢闪,则无法访问CPU,因这时CPU在申请复位。而且报错为"找不到其他激活的伙伴",这说明你的MMC内有无效数据需要格式化。也只有STOP灯慢闪时在能在CPU上对MMC进行格式化的操作。

1、5DC的灯是常亮,不闪烁,如果闪烁不正常,检查24V电源是否接好,及够不够24V的电压。

2、STOP的灯,当你Rrun/Stop 开关打到Stop 时应该常亮,不闪烁,打到Run时应该Run 闪烁亮起,直到常亮,

如果打到Run时还是时Stop 灯闪烁和在Stop 时Stop 灯闪烁,说明有问题,如果此时其它灯(不包括5DC的灯)不闪烁或直亮,就说明是CPU的MMC卡有问题。此时你要确认的是:

A、有没有MMC卡插在CPU的MMC插槽内。

B、MMC卡有方向性,请注意插对和插到位。注:要重插的话一定要关掉CPU的电源,否则MMC卡会损坏。

C、就是你有没有带电拔插过MMC卡,如果有的话MMC卡是很容易损坏的。

D、就是有没有用MMC读卡器(非西门子专用)在PC上格式化过,如果有的话这个卡就不能被CPU认识,需要用西门子专用的读卡器来格式化。

E、那就是本身MMC卡有问题,如果可以的话,可以换一张MMC卡来试试!

三、格式化MMC卡:

1、将模式开关打到 MRES 位置并保持住直到STOP灯变为常亮(大约9秒钟)。

2、变常亮后必须在3秒内将开关释放回STOP位置并 再次将开关打到 MRES 位置。这时STOP灯会快闪,此时MMC正在被格式化。当STOP灯从快闪变为常亮就说明MMC格式化完成,将开关切换至RUN,CPU应该可以运行。

如果正确作了上述步骤,STOP灯仍然慢闪,则说明MMC损坏需要更换。

注意:一定不能使用非西门子读卡器来格式化MMC否则MMC将不再可用!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答