如题所述

在安装锅炉引风机之前,首要步骤是对风机内部进行彻底检查,确保无任何杂物留存。如有,需及时清理。接着,要对叶轮进行拨转测试,确认其运行是否顺畅,对任何可能的刮蹭问题都要及时进行调整。

对于地基的要求,需要一块至少300mm厚的混凝土地坪,表面平整,以确保机架的稳定性。机架周边应预留300mm的空间,并比周围地坪高出约100mm,以防水。确保风机的安装位置能承受其重量,无论是楼板还是屋面。

在进行试运转时,务必在开机前关闭风阀,让风机在无负载状态下启动,然后逐渐增加负荷。运行过程中,需密切关注电流,确保其不超过额定值。运行20分钟后,务必检查轴承箱的温升,确保其不超过环境温度40℃,表温不超过70℃,这是保证风机正常运行的重要指标。

对于日常维护,必须在风机停机并断电的状态下进行。根据实际需要,定期更换润滑剂,无论是油还是脂。当风机出现振动加剧、轴承过热、电机电流异常或机体过热等问题时,应立即找出原因并排除故障,只有在故障解决后,风机才能重新启动并正常运行。