电路中零线与地线有电压3v有时还不稳能升到10V怎么解决 谢谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-01-18
在离变压器较远的时候,因为零线线路电阻的存在,流过电流时会产生压降,也就与地线间有了电压,这是正常现象。此电压与流过零线的电流和电阻有关,波动也属于正常。想减小这个电压可以加大导线截面。另外零线如果有接触不良的地方,也会引起此电压波动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gMcMV1tMa.html
其他回答
第1个回答 2011-01-18
很简单的道理啊!说明有地方漏电啊!地线没接好!检查一下地线!
相似回答
电路中零线与地线有电压3v有时还不稳能升到10V怎么解决
谢谢
答:
在离变压器较远的时候,因为零线线路电阻的存在,流过电流时会产生压降,也就
与地线
间有了电压,这是正常现象。此电压与流过
零线的
电流和电阻有关,波动也属于正常。想减小这个电压可以加大导线截面。另外零线如果有接触不良的地方,也会引起此电压波动。
单向220v零
与地线
要求
3v
一下而
有时不稳定
上升至9v
怎么
办
答:
1、变压器低压侧的中性点是直接接地的。从变压器低压侧引出了三根火线,同时还从中性点引出了一根零线。三根火线的任意两根间的电压为380V,而任意一根火线与零线间的电压为220V,这个电压就供给220V的电气设备、器具。2、在施工时,
要特别注意将单相负载尽量平均分配到每一相上
,最好是每相承担1/3的荷...
低压配电
电路中零线与地线有电压3V 有时还不稳
定会上升到15-6V 求帮...
答:
当三相电的电压不稳定时,
可以增加一个电压调节器来平衡电压
。大波动、非共用电气设备所需的供电电压应在其设定值范围内稳定,使各种电路或电气设备在额定工作电压下能正常工作。该稳压器可广泛应用于:工矿企业、油田、铁路、建筑工地、学校、医院、邮电、宾馆、科研等部门的电子计算机、精密机床、计算机...
零线与地线
之间
有电压
答:
理论上来说
零线与地线
之间电压应该是0V。在实际应用当中,由于变压器三相引出负载不可能绝对平衡,从而会让中性点(零电位)偏移,零线电位也不再是0,此时零线与地线间电压就不等于0了。电压也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受...
零线
对地有0.
3V电压
,接地电阻值升高,
怎么解决
啊!
答:
这个原因可能是你的接地网埋的过浅造成的,正常的接地网埋地深度是 2.5 M 以上才可以,至于你说
的接地线有电压的
原因可能是接地线周围的土质湿度不够造成的,你可以尝试将接地线周围浇水,以增加土壤湿度。如果
还不能解决的
话你就得找专业的电工来检查了,不要自己动线路,很危险的(因为在配电箱的...
零线和地线
之间
的
正常
电压
应该是多少?
答:
理论上低压系统零地之间电压为零。实际上有的零地己间存在10伏左右的电压,或更高一些都属于正常范围。
零钱
和地线有
5伏
电压
,
怎么解决
答:
零线是工作导线,负载电流在它上面流过,导线电阻上自然会存在电压,属于正常现象,不需要解决。想要降低它的数值,就要用更粗的导线(包括从变压器到户的外线以及入户后所有的线路),截面积加倍,电压减半。没有必要这么折腾。
大家正在搜
电力变压器零线与地线有电压
怎样解决零线和地线有电压
零线与地线有3v电压
零线跟地线之间有40V电压
零线与地线电压360伏
零线对地有电压怎么办
零线跟地线有4v电压
零线对地线有2v电压
地线和零线有70多伏电压
相关问题
低压配电电路中零线与地线有电压3V 有时还不稳定会上升到15...
单向220v零与地线要求3v一下而有时不稳定上升至9v怎么办
为什么我家的插座零线与地线之间有70V电压,而且火线与地线之...
地线没有电压,零线有3v电压怎么处理
零线和地线之间有电压是怎么回事
请问零线和地线碰到一起火花很大,它们的电压只有3V
零线和地线有电压怎么回事,具体见详细描述
电路中零线与地线有电压3v有时还不稳能升到10V怎么解决 谢...