风机盘管不开循环水是热的,但是一开回水管是凉的,也不出热风。这是为什么?

是新系统,安装后就没热过。一开始它安装反了,所以我调过来了。过滤器也洗了没堵。风机盘管不开的话,循环水管供、回都是热的,但一开,供水是热的,回水是凉的。这个是带地下室的7层办公楼(1万平)供水是从东往西,这房间是5层最西边,也就是5层最末端。但6楼末端很好。

风机盘管的电动阀和温控器接线接错了

1、关闭负载电源。

2、拆开包装:将面板和底座分开。

3、打开底座:借助螺丝刀,将底座外盖打开。

4、底座接线:不同类型的互联网温控器接线方式会有所不同,下图接线方式以2026互联网温控器的飞碟温控器为例,具体不同品牌有可能会不同,请注意看清说明书。

5、固定底座:用螺丝刀将互联网温控器的底座固定起来。

6、盖上底座。

7、将面板和底座合并。

8、打开电源负载。完成。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
应该是你的风机盘管的电动阀和温控器接线接错了。
你的风机盘管不开的情况下,“循环水管供、回都是热的”,说明管路没有堵,是通的。而这时由于没有开风机盘管,实际应该是电动阀出于关闭状态,水流不过去才对。
当你打开风机盘管时,电动阀也应该出于开启状态,这时应该是供水管是热的,回水管温度比供水管低。但这时你的回水管是凉的,说明这时电动阀反而出于关闭状态了。
所以,你的温控器上对应的电动阀接线有“常开”、“常闭”两个接线端,而你的电动阀刚好接到“常闭”接线端了,此时就会出现你所说的情况。
自己把电动阀与温控器的接线重新调整一下就没事了。
更具体的咨询请打电话到百灵中央空调东北技术服务中心,那里的工程师们会热诚地为您解答有关中央空调和温控器等方面的问题。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-01-24
不开,就是风机没转吧。所以没散热,没温差。供回水都是一样的温度。

开了,风机转了开始散热,供水热,回水冷,说明温差大呗。如果房价温度不够的话,就是循环水量不够,管道堵塞了,或者你得进行水力平衡调节了。
第3个回答  2011-01-21
那是水循环慢了,过滤器堵了,风机盘管在进水口有个铜过滤器,你打开它,把里面的杂质清理一下就好了
第4个回答  2011-01-21
你是不是安反了?新系统还是老系统?如果新系统那你可能安反了,如果老系统,往日使得挺好的话,你就需要顺着管线仔细检查一下,会检查出来问题。
相似回答