两脚插头左脚接零线,右脚接火线(相线),火线和零线可以随便接。
插头线没有特别要求,两根线随便接;当然规矩点还是棕线接你图示的左侧线柱,蓝线接右侧线柱,插头插入是插头螺母在下面螺栓头在上面插入插座。
(规范:棕色线接火线,蓝色接零线)如果是三芯线缆,则对应的地线(一般是黄绿线 或 黑线)就要腾空不接。
接地和屏蔽的注意事项:
良好的接地可以有效的将干扰改变传导的路径,泻放到控制柜或大块的金属平面当中去,从而保护敏感设备不受影响。但是错误的接地位置和方法,不但不能够很好的保护电路,反而可能会将干扰引入到敏感设备中,造成比处理前更糟糕。屏蔽则是将内部电路保护起来,使干扰通过屏蔽层传导到大地中,所以屏蔽层接地非常重要,要求屏蔽层和地进行面搭接,降低阻抗。
1)电气控制柜应该采用导电的金属板制作,为了保证控制柜的电磁一致性,应采用一体结构或焊接。
2)控制柜的安装板采用导电的金属板,以提高系统的接地性能。
3)滤波器、变频器、开关电源、电机驱动器等强电设备的外壳安装在一块金属板上,并紧贴其上。
4)各屏蔽电缆进控制柜的入口处,屏蔽层要接地。