三菱能量反馈电梯11f故障如何处理好
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-12-28
1、机房打检修,保证下减速开关有效。
2、检查F6-00(电梯最高层)、F6-01(电梯最低层)、F4-01(当前楼层)参数是否正常。
3、参数3,设置F1-11等于3井道自学习,或小键盘F-7菜单,设为1,确定开始自学习。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gMVaaMa1aSgS1BaKVSK.html
相似回答
三菱
菱云2有
能量反馈
的,运行几趟就急停,
故障
码e5.
答:
撞到上限位开关时修正,即层楼置为最高层04
:错位(超过45CM),撞到下限位开关时修正,即层楼置为最底层05:电梯到站无法开门06:关门关不上,蜂鸣器响08:通讯中断09:变频器出错,急停,变频器故障对应变频器故障代码表处理10:错位(超过45CM),...
上海
三菱电梯
LEHY—II(
能量反馈
系列)电梯运行时会平层门开,关以后电...
答:
控制系统出现问题,
换块主板,重新调试一下程序就OK
三菱
凌云
电梯
永磁同步 故障显示 E
F 故障
显示码闪烁
答:
你的是什么型号,凌云的有一代,二代,二代带
能量反馈
,-M,-L,小
故障
代码是多少,EF是大故障,太全面了,建议检查小故障代码,然后对照小故障代码表来检查
三菱电梯怎么
从铭牌看有无
能量反馈
答:
方法。一 (1)
故障
现象:
电梯
不能正常运行,在轿内走慢车时,电梯抖动,运行速度很慢。在机房内观察电梯处于爬行状态。(2)故障分析:测速发电机或旋转编码器损坏。测量编码器的输入、输出电压,如果电压正常,可能是因为编码器受到外部撞击,使光栅的位置发生偏移。或者由于编码器光栅被刮花,编码器...
三菱
菱云2带
能量反馈
的
电梯
做磁极校正后往一个方向走个7-8层后就走不...
答:
1。请使用手动层,而不是使用自动 2。写层观察DZ指标,看灯的数量是否符合实际楼层数 阻止你达到极限的? DF A1(我不记得确切的,覆盖着一个插件,查看表中的控制柜),天花板米长电源线的电压,DC48V然后到了极限的一个插件。 减速开关的安装是否正确? ..是否安全回路的操作或门锁电路? 6...
三菱电梯
LEHY-2
能量反馈
写完磁极 写不上层
答:
1.请用手动写层,不要用自动;2.写层时注意观察DZ指示灯,看它点亮的次数和你实际楼层数是否相符;3.顶层停止时是否撞上限位?在DF插件上,好像是A1(我记不太清了,在控制柜盖上插件表上找一下吧),用万用表量一下上限位那根线的电压,如果没有DC48V的话,就是撞上限位了。4.减速开关是否...
三菱电梯
凌云2
能量反馈
的梯子!学习井道冲顶!快车运行到顶层嘚瑟!上行超 ...
答:
检查减速开关与撞弓的距离,放两块对重在轿厢再做个自学习试试,望采纳
三菱
凌云2
能量反馈电梯
平层后抱闸还未关闭
答:
都会导致抱闸系统无法正常工作。2、传感器
故障
:
能量反馈电梯
通常会装备有多个传感器,用于监测电梯的位置、速度、加速度等参数。如果其中任何一个传感器出现故障,都可能导致抱闸没有自动关闭。控制器故障:电梯的控制器是控制电梯运行的核心部件之一。如果控制器出现故障,可能会导致抱闸系统没有正常运作。